概述
大連開發區燃氣咕成立?995年,1999年10月正式投產供氣。公司目前擁有用戶數量9960戶,其中居民及用氣量在10m3/h以下的工、商用戶采取IC卡燃氣表計量預付費9848戶;用氣量在10m3/h以上的工、商用戶采取手抄表收費112戶。收費人員僅4人。從四年來IC卡表運行情況看,實現了燃氣計量、收費、管理現代化,不用挨家挨戶抄表收費,節省了大量管理人員及費用,收費率相對達到100%,提高了工作效率。但是,IC卡表出現的問題亦不容忽視,目前,已越來越成為我公司供應管理亟待解決的突出問題。
2 IC卡燃氣表在應用過程中出現的問題
⑴ IC卡表故障類別見(表一)
⑵ 表故障率統計情況見(表二)
⑶ 低電故障增長幅度很大。
IC卡燃氣表鋰電池設計壽命6—10年,且封存在表內需由燃氣咕更換。而實際上,我公司1999年10月至2002年12月三年間更換故障表1518塊中因低電故障更換185塊,占故障表12.2%。隨著用戶發展和使用年限的延續,這一數字將大幅度增加。故障表平均每年的增長率為107.24%,低電故障表平均每年增長率為:265.56%。
我公司今年年初對IC卡表更換電池所發生費用算了一筆帳,見(表三)。
表三 更換電池年度與費用
*CG—F14A3選用外置堿性電池(5#電池)用戶自行更換
由此可見,更換電池所發生的費用數目較大,給我公司經營生產帶來較大負擔。
?、?nbsp;基電不符故障嚴重。
昌臨大廈美食城30戶IC卡表,2000年通氣至今超用氣費8.8萬元,為此我公司不得不又換成基表——抄表收費。
?、?nbsp;卡表信息反饋不佳,死閥現象嚴重。
卡表信息反饋不佳,一方面由于用戶插卡不當,一方面由于大多數表不讀卡,致使用戶往返幾次,插卡不反饋信息。另外,表具閥門該開不開,該關不關,甚至有一家一天連續換三塊表才好用,換表率高,用戶怨聲載道,從而影響我公司用戶服務滿意度。
3 采取的應對措施
3.1 表具選擇方面
從實際應用情況看,產品可靠性是第一位。
雖然,選擇一種廠家生產的表具便于我們管理,但是,就會造成一種表具在我公司的壟斷,這對提高其產品質量是極為不利的,還可能帶來一系列問題。故此,我公司目前選擇了三種廠家生產的表具,然后根據各廠家表具檢測合格率、換表率、售后服務等多項指標對表具進行綜合評價,選擇產品可靠,服務完善的表具廠家作為繼續合作的伙伴。
3.2 收費管理方面
?、?nbsp;購氣前驗卡。
再次購氣前通過卡表反饋信息,判斷表具運行狀況是否良好。
?、?nbsp;超用氣費追繳。
按照IC卡表的設計思路,當表內剩余氣量為零時即關閥,用戶必須到收費窗口持卡購氣。而表具超用氣量的情況時有發生,且通?;姴环?,這時極易與用戶發生糾紛。為此,根據IC卡表具的工作原理,電子部分的數據采樣來源于機械信號,當燃氣表出現故障時,發生使用氣量大于IC卡購氣量,以燃氣表豁計數為準。1999年——2002年七月因表具超用氣量追回故障表費21448.41元。
?、?nbsp;不動表氣費追繳。
大連開發區人口流動比較頻繁,居民用氣具有不確定性,且IC卡表為預購氣量,表具發生不計量則缺乏計費依據。目前,我們采取的具體做法是:對于不動表用戶,故障表費=0.3×計算天數×氣價(0.3為居民日用氣量)。
3.3 黑名單稽查管理
每半年對系統篩選的“黑名單”戶、長期點火未購氣戶進行上門走訪、實地勘察,對各種不同情況用戶分別加以不同標識,按需要對不同原因用戶分別建庫保存,以便區別對待。從而經濟有效的找到真正的“問題戶”。
3.4 其它
指導用戶正確插卡用氣。對不反饋信息表,填寫《用戶信息聯系單》,派相關人員查看情況;對使用過程中出現的問題表及時更換,發放《換表通知單》提示用戶到收費窗口辦理換表補氣,并與廠家取得聯系反饋表具使用情況,提高產品質量或重新選擇。
4 綜述
IC卡燃氣表的出現及投入使用,徹底改變了以往燃氣咕稠難、收費難。然而,IC卡表在實際應用過程中所出現的種種問題,也證明了IC卡燃氣表尚存在一定缺?,因此,IC卡燃氣表蒩廠家應在提高表具質量上下功夫,并進行技術攻關,降低故障率、換表率,否則將成為制約IC卡燃氣表發展的瓶頸。燃氣咕也應在經濟合理的前提下,在現有較先進的IC卡表的基礎上探索尋求一種更為先進的表型或解決手段。 ( 來自 大連開發區燃氣?作者:張鐵兵 )
