1 前言
目前深圳市管道燃氣的氣源為液煌?,多層樓宇的管道供氣方式為集中調壓集中掛表(以下簡稱A 種方式)和分戶調壓(以下簡稱B種力·式)兩種方式。在施工或供氣過程中這兩種方式都存在著一些困難,如A種方式中排管的施工與土建外墻及其它管道的施工產生矛盾,B種方式中的下降立管的維修是個難題等。面對這種情況,能否找到更加合適的供氣方式,從而避免上述兩者在施工和供氣中所遇到的困難,同時又能節省初始投資及運行費用呢?本文試圖對此作一探討。
2 技術上的考慮
解決此問題的途徑有兩種:第一,能否將A種方式中的排管合并為一條管,但需將流量表改裝在戶內;第二,能否將B種方式中的下降立管改為不易腐蝕的管道(如鍍鋅管或復合管等)。
對于第一種途徑,以十層樓宇為例,可以用2in鍍鋅管取代10條排管(2in管的氣流截面19.6cra2,10條排管的總氣流截面17.6cra2),同時考慮到氣流的壓力損失(在相同壓力情況下,管徑越大,壓力損失越小),不難看出合并排管是可行的。
對于第二種途徑,由于下降立管原為中壓管,不便直接改為鍍鋅管,因此須將壓力在天面調低。這樣一來,從以上兩種途徑進行改進的結果是一樣的,即采用集中調壓分戶掛表方式(以下簡稱C種方式)。這種方式在個別樓宇(如深圳市南山區眾冠花園)的施工中曾經采用過,經實際運行發現此種方式切實可行。因已有過成功個案的經驗,采用此種力·式供氣在技術上應是勿庸置疑。
3 三種方式在施工、供氣過程中的利弊分析
三種方式在施工、供氣過程中的利弊分析見表1。
表1A、B與c三種方式在施工及供氣過程中的利弊分析
供氣方式