九三年以前,我院承擔的大煤氣(即高壓氣化煤氣)工程設計任務,調壓裝置一般是采用懸掛式調壓箱調壓,供氣范圍原則上是一棟數設一個箱,經過一段時間的運行之后,出現了一些問題,尤其是對一些小區,供氣范圍比較大,樓群又比較密集,地下管線又比較多的情況下,中壓A級、低壓煤氣管線頻繁出現在小區庭院內,無論在設計、施工及安全管理方面都帶來了很多的麻煩,下面就科大科技園區,大范圍小區供氣,進行一下調壓方式的探討。
科大科技園解困小區位于南崗區,東鄰儀征路西鄰學興路,北側始于延興路,南側止于學府三道街。該小區的土建工程分為五期,總建筑面積為264289m2規劃居民5036戶。此次甲方單位委托我院設計的是該小區一期工程的總建筑面積為5364m2共9棟樓,均為8~9層,居民1336戶。拋開甲方單位的要求,對小區的外網設計作出了三個方案:方案一:采用懸掛式調壓箱調壓,方案二:建立區域調壓站調壓;方案三:采用落地式調壓箱調壓,三種方案比較是在規劃路上中壓A管線已形成為基準。
一、采用懸掛式調壓箱調壓
這種調壓方式管材通常選用塑料管,管道連接采用熱熔。調壓器選用河北慧星調壓器廠生產的TMZ-312Q型高低調壓器,此調壓器的進口壓力為0.5~3公斤/cm2,額定流量為40~140Nm3/H(空氣流量)。利用公式:
折算,可出該調壓器額定燃氣流量?4~259Nm3/H根據出口壓力的要求,定為150mmH2O時,通過水力計算,確定出調壓箱后低壓管道的管徑,具體見附圖。
由于該9棟樓樓戶數比較多,最少為6個單元,最多為10個單元,全計58個單元,在布置調壓箱時,不僅要考慮到調壓箱的設置位置符合要求,且要保證低壓用戶燃燒器前壓力的穩定,同時,還要考慮到便于管理,避免出現一個調壓箱同時供兩棟樓用氣的問題。該小區共設調壓箱12個,每個大約為1050.00元,鋼塑接頭85個,計大約為11480.00元左右,鋼制異徑管68個,大約為2040.00元,低壓管道敷設757米,中壓A管道敷設260米,中壓A橫空采暖地溝6歡,與排水交叉一次,低壓橫穿地溝一次。
二、建立區域調壓站調壓
這種調壓方式管材選用鋼管,管道連接采用焊接。由于該小區是分期設計,分期施工,所以,建站時,站址很難選得合理。就一期工程來講,調壓站站址既要在一期工程內,又要為二期工程予留出管線輸氣能力的裕量,更主要的是保證與周圍建筑物之間的安全距離要,綜合考慮,將站址選在103#與104#樓之間,經過調壓器的流量計算后,選取調壓器,再根據水力計算公式計算出低壓管道的管徑。這種供氣方式,調壓站內的設備、管道及其附件大約3萬左右,中壓A管道敷設90米,低壓管道敷設827米,中壓A管道與地溝排水不發生交叉現象,低壓管線與排水交叉二次,橫穿采暖地溝六次。
三、采用落地式調壓箱調壓
這種調壓方式的管材均選用鋼管,管道連接也采用焊接。該小區選用RTJ-21/100型落地式調壓箱2個,并聯布置,一是考慮到二期工程的管道輸氣能力的裕氣量,二是考慮到調壓器出現故障時,保證管網的不間段供氣,這種方式兩個調壓箱大約25000元,低壓管道敷設長度同調壓站調壓的敷設長度相差不大,中壓A管道僅18米。