女女互揉吃奶揉到高潮AV,韩国一级在线电影免费播放,国产又大又硬又粗,处处吻完整高清视频在线观看,精品人妻无码AV一区二区,曰韩无码无遮挡A级毛片,色噜噜狠狠色综合久色AⅤ

  • 歡迎光臨燃氣表信息網!
 
當前位置: 首頁 » 技術前沿 » 技術論文 » 正文

關于哈爾濱市天然氣置換前準備工作的探討

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2007-11-05  作者:rqb99  瀏覽次數:1087
摘要:哈爾濱市從大慶引進天然氣并于2007年8月進行天然氣置換人工煤氣。本文對置換過程的準備工作、應注意的事項進行了介紹,為哈爾濱燃氣置換的實施提供了參考。

關鍵詞:哈爾濱 天然氣 管網 置換

The discussion on natural gas transformation preparation in Harbin
Hou Qing-min1, LI Pei-ming2
(1、 School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Heilongjiang Harbin 150090;2、Shenzhen Gas Corporation LTD, Guangdong Shenzhen 518054)

Abstract:Natural gas has been introduced into Harbin from DaQing and Harbin decides to transform Man-made gas to natural gas in August ,2007. The article introduces the prepared work before transformation , the notice in it ,which will produce reference for Harbin gas transformation.
Key Words:Harbin; natural gas; pipe net; transform

1 前言
    哈爾濱市首家全面改制的市政公用企業——哈爾濱中慶燃氣有限責任公司于2006年由大慶油城燃氣有限責任公司與哈爾濱燃氣化工總公司共同出資組建,并通過產權轉讓引進外地資本參與城市供氣經營。中慶燃氣正著手從大慶引進天然氣,計劃從2007年8月末開始,用3年左右時間將哈爾濱市城市燃氣由煤氣逐步置換成大慶天然氣。
    我國很多城市經歷過或者正在進行天然氣置換工作,積累了大量寶貴的經驗,對于哈爾濱市天然氣置換工作的開展具有一定的意義和參考價值。 

2 燃氣管網置換的前期準備工作[1]-[11]
    天然氣置換人工煤氣,各項準備工作的有力實施直接關系到置換工作的順利進行。因此,為了防止因疏忽留下隱患,在置換前期需要對被置換地區的管道進行以下準備工作。
    2.1 管網資料的收集
    完整的管網建設竣工資料應包括竣工驗收資料、管網竣工圖紙、相關職能部門的審批文件,其內容必須包括管道、調壓器、閥門、凝水缸、管道防腐保護。其中,竣工資料包括初期建設資料和其后不斷的改進更新的相關內容。
    燃氣管道資料的收集主要與管材、管徑、壁厚、管長、管件相關,包括置換啟動管道及管件的安裝位置和分布情況,接口連接方式及密封填料,管道埋設深度及坡度,管道設計壓力及運行壓力,防腐方式及防腐等級,即掌握置換區域管道的材質、口徑、管道連接方式資料及各種口徑的立管數與承插立管數等。調壓設施資料主要包括其規格和型號,供應及生產廠家,安裝位置及周圍環境,設計壓力與運行壓力,運行狀況等;閥門和凝水缸的資料有規格和型號,設計與運行壓力,供應及生產廠家,開關狀態,安裝位置及分布等;管道外加防腐所需資料有規格和型號,供應及生產廠家,安裝位置及分布等。
    2.2 管網運行調查 
    對某一區域進行置換時,除了要掌握該地區全面的管網資料,還要了解該置換區域的現場情況,主要是對置換區域管線及其設備(閥門、水井、調壓器)的數量、口徑、運行狀態、設備好壞等資料進行全面檢查。
    管網運行調查主要包括管網的現狀、運行維修記錄和運行參數。根據竣工資料對現有管網設施進行普查,在此基礎上繪制管網設施平面布置圖,調查現有管道腐蝕、受損程度和閥門、凝水缸和調壓器等有無泄漏、腐蝕現象。調查運行維修記錄時,需要檢查現有管網、設施系統維護搶險記錄及了解其氣體泄漏事故的分布和原因,評估現有管網的可靠性等。同時,根據置換前后的氣體性質不同,計算原有管網供氣能力及設定現有管網置換的壓力機制。
    2.3 確定壓力級制,置換管網改造 
    在對管網資料收集詳備以及運行調查完成后,需要根據《城鎮燃氣設計規范》,再結合哈爾濱市輸配系統的實際狀況來確定壓力級制。確定了壓力級制,就可以指導新管網建設和老管網改造,為天然氣置換奠定良好的基礎。
    哈爾濱市市區燃氣管網總長近2000公里,日最大供氣量165萬立方米,市區管道燃氣普及率達83%。現有管道煤氣用戶50余萬戶,商服戶3千余戶,采用中低壓兩級管網供氣。中壓管網0.15MPa,低壓調壓器出口壓力1600Pa,灶前壓力900Pa。
    哈爾濱的燃氣管網,管線材質大部分為灰口鑄鐵,部分管線球墨鑄鐵(約20公里)。管線接口形式為兩種一、主要是SMJ、N型機械接口;二、少量低壓管線采用青鉛、水泥油麻打口形式。調壓設備主要是雷諾式調壓器,F(xiàn)K調壓器,少量箱式調壓器、民用戶中約1萬用戶同時使用煤氣熱水器,少量用戶使用家用煤氣取暖器。室內管道采用鍍鋅鋼管,其接口材料大部分為聚乙烯生膠帶,少部分為鉛油麻皮接口。鋼管、聚乙烯管及鍍鋅管都是適應天然氣運行的,承插式柔性機械接口的鑄鐵管一般也仍可以滿足天然氣運行的要求。技術上使用現有鑄鐵管網轉換天然氣的可能性鑄鐵管網轉換天然氣后,遇到的最大漏氣因素是,一、天然氣是干氣,不含水分;二、天然氣中的油分會使接口材料老化。類似管網根據已轉換天然氣的城市經驗和多年從事通氣置換工作中觀察到的管網實際運行工況,認為鑄鐵管網可以適應天然氣運行。
    鑄鐵管網中的接口形式主要有承插式水泥接口和機械式接口兩種,下面討論中主要以這兩種接口為主。
    1)水分的影響從理論上講,承插式水泥接口管線在轉換后會因氣體干燥而造成封口填料中的油麻干燥疏松而造成漏氣。因此對此類接口管線一般采取更換。但在其它城市(如沈陽)轉換后實際運行的事故分析報告中,該類接口管線漏氣多為天然氣中的揮發性輕質油沿密封填料與管壁間縫隙析出,造成漏氣報警,純天然氣泄漏事故很少。另外,本地區該類管網在進行接管或搶修時斷開后發現管內壁非常干燥。有的凝水器甚至幾年沒抽水仍很干燥。但未有因接口漏氣而進行搶修的報告。在天然氣轉換工作中,在時間或財力達不到時,可在加強巡線措施后,進行轉換運行。從長遠來看,還是以結合搶修或維修逐步更換為宜。
    2)天然氣中的輕質油沿承插式接口縫隙析出,造成泄漏報警。因此,對含有油質成分的天然氣轉換時最好更換該類接口管線。對不含油質成分,又來不及更換的可加強措施后轉換運行。對于機械式接口管網,由于其接口材料本身是使用耐油丁胯橡膠制作,廠家提供的國家涂料質量監督檢驗中心的耐油實驗報告證明耐油性合格。另根據上海橡膠制品研究所提供的物理性能實驗報告中,膠圈在汽油+苯(75%+25%)的浸泡實驗中重量變化率為9.8%,小于11.3%的標準。另外,現在使用的S系列機械接口材料密封圈不與氣體接觸。油分影響不到密封圈,延長了密封圈的壽命。另外,由于天然氣熱值遠高于人工煤氣。因此轉換后的供氣中,由于管徑不變。在同等用氣量下,天然氣可采用更低的壓力級制運行,可加大安全系數。綜上所述,可以看出鑄鐵管網,尤其是機械接口管網,完全可直接轉換天然氣,在一個較長的時間內運行。對于承插式接口管網,有條件時,以更換為主。尤其是待轉換的天然氣中含有油質成分時。自然從長遠來看,結合城市改造和管網更換,可以逐步更換為鋼管。但是其它的管材及管件,例如油麻絲接口的鑄鐵管和水泥管等必須經過改造后才能滿足天然氣的輸送要求。改造方法通常有重新敷設法、破管法、穿管法、內襯法、鍛模套管法和局部修復法。至于選用何種方法,需要經過全面的技術經濟比較,同時對制約工程進度的因素進行判斷,選擇施工難度小、工程進度快、投資少的方法進行改造。管網的改造除了管道的改造外,還有附屬設施的改造,如調壓器、閥門和凝水缸。調壓器的改造可與原生產廠家或同類型的生產廠家聯系,由他們提供實用與天然氣調壓的運行參數及各類零配件,現場參與有關的改造項目;閥門的改造應在充分調查的基礎上采用合理的方案;凝水缸可以考慮取消,但由于各項因素如管道加濕、地下水位等以及平時管網維修的情況,可以考慮暫時保留凝水缸。
    2.4 制定置換方案,設計置換示意圖及置換分塊放散取樣表格
    在置換前期制定出置換方案,設計置換示意圖,制作放散檢測表格。根據方案和區域的現場情況以及檢測小組人數分配工作量。除了對支管末端的立管必須進行放散以外,為確保置換的完全,每幢住宅的立管也必須進行放散檢測,按劃分的工作量制作記錄表格,表格填寫的內容包括地址、門牌號、檢測日期及檢測合格時的 CH4 含量、檢測合格時間、檢測人員簽名等。
    2.5 管道的放散及其他準備工作
    管道放散點置換前的準備工作主要是放散管的數量、口徑和放散點位置的確定,放散管的數量是根據置換管道長度、用戶數及現場條件等因素來確定。尤其是管道的末端均需設放散點,忌防末端管道內殘留氣體無法排放,放散管的安裝應按規范要求進行。
    建立換氣指揮部,處理和協調換氣過程中各類問題,保證置換工程中各項工作同步協調進行。
    1) 置換前相關部門做好各工種人員配置,根據放散點的多少配置拆裝放散立管人員、工具、備用零件、密封膠、生料帶以及檢漏儀。
    2) 檢測組應事先調試檢測儀的性能和電量,并置備備用儀器。
    3) 置換前備好足夠的現場通訊器材,以保證置換指揮暢通和時刻監控置換進程。因為置換工作操作現場分散,而閥門開啟、放散點的控制及現場安全措施落實均需協調進行,各崗位操作有先后順序和時間要求。
    4) 做好施工和放散的安全措施,防止煤氣中毒、燃燒、爆炸,落實現場安全措施。對鄰近放散點居民、工廠逐一宣傳并現場檢查,清除火種隱患,及發布安民告示,在換氣時間內杜絕火種,關閉門窗。如放散點上空有架空電纜線,應預先將放散管延伸避讓。組織消防隊伍,確定消防器材現場設置點。
    2.6 置換前的培訓
    為了保證置換工作能順利開展,應制定了詳細的培訓計劃,設立專門的教培處負責組織對公司的中層干部、班組長分別進行培訓。主要培訓內容是天然氣的性質、特點、在施工及運行中與煤氣的區別。使更多的職工熟悉、了解天然氣;對設計、施工、質檢、運行技術人員組織專題討論、學習,盡快掌握相應的設計規范和施工驗收標準,提高全體置換人員的業務素質和服務水平。
    2.7 設備、表具、灶具更換準備工作
    對于調壓設備,國外曾有專業文刊報道:雷諾式調壓器轉換天然氣后,被天然氣干灰堵塞而導致失靈。但因我市雷諾式調壓器前均設有過濾器,不會出現這種情況??紤]到天然氣為干氣的特點,調壓器皮膜可能因干燥而發脆變硬,造成使用壽命降低。需提前組織調壓、材料、技術等有關部門,結合兄弟城市經驗,提前選定質量上佳的皮膜,對調壓設備進行檢查、更換。對于皮膜,我們已委托有關廠家進行加速老化實驗,以確定更換的必要性,和今后運行狀況下合理的更換周期。中壓管線中關閉不嚴的閥門,將結合天然氣轉換工作逐步更換。室內大流量煤氣表若一次更換工作量大,資金困難,可結合表具的到期更換工作逐步更換。民用灶具,原則上以更換為主。這主要是考慮到若更換灶頭,一是效果不理想,二是哈爾濱市焦爐煤氣灶具種類繁多,配件準備困難,三是部分新灶具亦將積極同廠家聯系,盡量予以更換。

3 注意事項
    [1]提前對要轉換區域用報紙、電臺、電視等媒體進行宣傳,對摸底調查中發現的事故隱患及時處理,消除在置換前。
    [2]所有參加置換工作的單位嚴格按照置換工作標準實施置換。
    [3]置換方案經安全部門認可后,方可實施。
    [4]對可能出現的事故,由安技部門另行制定預案。
    [5]搶修隊伍人員、材料、設備準備充分,隨時待命。

參考文獻:
[1]嚴樹華.城市天然氣中低壓地下管網的置換[J].上海燃?2006.3:18-20.
[2]港華投資有限公司、中國城市燃氣協會.天然氣置換手冊[M].中國建筑工業出版社:北京,2006.
[3]李忠明, 王繼忠.佳木斯市人工煤氣管網置換成天然氣的探索與實踐[J]. 煤炭技術2006.8: 121-123.
[4]金穎.人工煤氣置換成天然氣的實踐[J].上海煤氣. 2005. 2: 8-11.
[5]王勇,王鴻,劉永華等.天然氣混空氣轉換人工煤氣的探討[J].煤氣與熱力.2006.1:5-7.
[6]林銘榮,傅占明,邵小蘭.天然氣置換的探討[J].煤氣與熱力. 2005.6: 49-52.
[7]蔣連成,王宏偉,孫銳等.天然氣轉換與舊管網的改造[J].煤氣與熱力.2002.2:120-122.
[8]林銘榮,范進才,王彥馨等.天然氣轉換的實施[J].煤氣與熱力.2006.3:9-13.
[9]羅東曉,李明.天然氣與人工煤氣的快速經濟置換[J].天然氣工業, 2005.25(11):111-114.
[10]丁已,常興,汪春付.“氣推氣”置換在天然氣長輸管道工程中的應用[J].上海燃?2006.4:14-17.
[11]李明,羅東曉,華賁.城市燃氣二次置換技術探討. 上海煤氣.2006.1:7-10.

    (本文作者:侯慶民1,李佩銘2 1、哈爾濱工業大學 市政環境工程學院,黑龍江 哈爾濱 150090 2、深圳市燃氣集團股份有限公司,廣東 深圳 518054)
 