建設里小區采用煤氣分戶采暖方式利弊分析報告

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2007-11-01  作者:rqb99  瀏覽次數:1053
    摘要:現階段(1998年3月)我市有部分新建居民小區采用煤氣分戶采暖,《秦皇島晚報》已給予多次報道,這種采暖方式被廣為看好,有關部門及職工建議在建設里住宅小區中采用此種采暖方式,為此特就建設里住宅小區中采用煤氣分戶采暖方案的可行性做了一些前期工作,走訪了部分用戶、房地產開發商及有關負責人,對此種采暖方式進行了廣泛而細致的了解,通過對技術、經濟等方面所做的比較分析,提出以下分析報告。
    1 煤氣分戶采暖的基本原理: 
   
    煤氣分戶采暖方式對于每一個熱用戶采用一套獨立的戶內采暖系統,各個用戶安裝平衡式煤氣采暖爐(體積約為高x長x寬)=0.8米*0.5米*0.2米,掛于廚房墻壁上;散熱器采用鑄鐵散熱器,水平式串聯;采暖管道采用韓國產PVC管,暗敷設于地面下,熱熔連接;并在每戶的采暖最遠端加裝溫控裝置。當需要采暖時,打開采暖爐,調至所需室溫,煤氣爐燃燒,系統內水溫上升,經過一段時間運行,達到使用要求;當不需采暖時,可將采暖爐調至最低點,隨水溫降低室溫下降,當溫控裝置顯示采暖系統最遠端水溫已達不到要求(5 oC),采暖爐會自行啟動,提升水溫使采暖系統內水不至凍結。煤氣采暖爐須安裝新風及廢氣管道于室外,并應定期清掃。其原理及形式如下圖示意。
    
    2 進行前期調查工作的情況:
   
    2.1 調查對象一:交運里住宅小區房地產開發商之一—市交通房地產開發商,

    表示對采用煤氣分戶采暖的效果不發表公開的評價,持保留意見。
 
    2.2 調查對象二:用戶。
 
    其建筑面積90平方米,于1998年2月底入住,每日上班時即白天將采暖爐調至最低點,下班后即晚上將采暖爐打開,戶內有人時室溫低于16 oC,每日耗氣50立方米。按每月30日、煤氣收費0.70元/立方米計算,不考慮補貼因素,則月費用在1050元左右。用戶反映分戶采暖使用靈活,但經濟上負擔重。

    2.3 調查對象三:交運里住宅小區開發指揮部負責人。

    交運里住宅小區共計1263戶住宅。建筑面積11.4萬平方米。其中1100戶于1996年12月引入煤氣分戶采暖,在每戶內設置一個23Kw的北京產燕帝牌采暖爐,采暖爐可用于室內采暖及熱水供應。據調查1998年3月份他對其所在的用于辦公的一套面積70 平方米(建筑面積)的住宅實驗,每天采暖耗氣47 立方米,不計補貼因素,每月耗氣費用達987元。據介紹煤氣公司同金屋房地產開發公司對一套標準間的試驗結論為煤氣分戶采暖和集中供暖的費用基本持平。經實踐認為煤氣分戶采暖因無需建鍋爐房,從而提高了小區土地利用率,減少了小區的煙塵污染,易于收費,解決拖欠采暖費的問題。但也存在著其他問題,后述。

     3 可行性分析:

     3.1 集中供熱與煤氣分戶采暖方式的技術比較:

     3.1.1 集中供熱:

     優點:集中供熱半徑大,熱工況好,運行穩定,不易損壞,維修量較小,室內維修方便;

     缺點:調節不靈活,室外集中供熱管網投資較大,供暖費用收繳困難。

     3.1.2 煤氣分戶采暖:

      優點:戶內調節靈活方便;室內美觀無立管;易收費,一次性投資較小。

      缺點:投資及運行費用較高,對施工要求高,維修不便,較難管理。

      3.2 一次性投資的粗略比較

      3.2.1 集中供熱:

      約需敷設管道4000延長米,每米造價400元

      則需:4000米x00元/米=160萬元

      3.2.2 煤氣分戶采暖:

      每臺采暖爐費用為8450元,共272戶

      則需:8450元/戶x272戶=229.48萬元

      DN20國產溫控器每支270元/支,以每戶一支計

      則需:270元/支x1支x272戶=7.344萬元

      煤氣分戶采暖共需:229.48萬元+7.344萬元=236.824萬元

      3.3 運行費用比較

      3.3.1 集中供熱:

  建筑面積70 平方米的住宅,

  采暖單價為6.98元/平方米/月,

  一個采暖季時長152天,5個月

  則用戶每個采暖季所承擔費用為:70*6.98*152=2443元/一個采暖季
      
       3.3.2 煤氣分戶采暖:

  據前述,通過對用戶和交運里小區開發指揮辦公室的介紹可知:

  建筑面積70 平方米的住宅,每日耗氣47 立方米

  每月耗氣量為:47x30=1410 立方米

  每月煤氣費用為:1410 立方米x0.7元/ 立方米=987元/月

  一個采暖季為152天

  每采暖季耗氣量為:47x152=7144 立方米

  每采暖季煤氣費用為:7144 立方米x0.7元/ 立方米

  =5000.8元/一個采暖季

  上述計算的依據如下:

首先,調查所在月份為三月份,此時為采暖季最后一個月,非采暖季最低氣溫月份,況且1998年3月份由于暖冬的影響,平均氣溫值較高,但由于新房濕度大,耗熱量大的因素可大致抵消。所以整個采暖季11——3月份的耗氣量均按3月份計算。

其次,耗氣值按0.7元/ m3轉為經濟費用時,未考慮補貼因素。畢竟補貼手段乃經濟行為,其持久性難以預計,和集中供熱的費用向比較時,都處于同一水平線上才會更合理,更有說服力。而煤氣公司試驗結論基本持平是建立在煤氣采暖實行補貼讓利的基礎上。

3.4 該小區外部供暖環境及條件的分析:

3.4.1 秦市的煤氣發熱量低

國外采暖方式多為電暖、熱電供熱和天然氣采暖。集中供熱為熱電采暖的前期方式。我市引進的煤氣分戶采暖是參照法國的天然氣分戶采暖而來,對于經濟收入高,分散的別墅型住宅的情況十分適用。而對于我國國情其主要優點是易收費。據有關資料介紹,天然氣的發熱值為5000——10000Kcal,國標中規定煤氣的發熱值也要大于3000 Kcal,而我市現有煤氣的發熱值僅為2600 Kcal左右,這從另一方面促使煤氣耗用量增大,但因煤氣公司生產設備和工藝現狀的制約,其客觀現實目前無法改變。

3.4.2 小區外部的供暖現狀

建設里住宅小區建筑面積為22450 平方米,海港里住宅小區擬建筑面積為26000 平方米,合計48450平方米;港務局河西20噸鍋爐房局辦換熱站為此預留供熱面積49000 平方米,故無需在住宅小區內建鍋爐房,這就使煤氣分戶采暖減少煙塵,無噪音污染,節省土地的優勢消失。在理論上,現有供熱設施可以保證使用,但從這一時期的實際運行情況來看,由于二次失水量驚人的大和其他一些因素,導致到達換熱站一次水溫比設計水溫低10——20oC,故需從管理上加強措施,減少二次水損失,以保證采暖用水的供給溫度。

3.5 維修管理不便

平衡式采暖爐需敷設新風吸入管道和廢氣排出管道于戶外,為保證正常安全使用,每個一段時間(交運里小區內為一個采暖季)要進行清灰塵、清積碳的保養工作,否則會使效率降低,產生噪音;估計建設里小區的環境(空氣中含塵度)不會優于交運里小區。另外,因為最遠端溫控器造價較高且用戶自愿安裝,絕大多數用戶不裝,當室內無人暫不采暖時和有些用戶為省煤氣將采暖爐徹底關閉時,會造成采暖系統和給水系統凍壞,將成為小區管理的一個棘手問題。

3.6 對施工要求高

由于采暖室內管道全部采用暗埋敷設,且采用PVC管,因受熱脹冷縮的影響,在管件結合處需加設剛制襯套,以防滲漏。同時由于用戶在進行二次裝修時及易將管道損壞,交運里小區就有用戶將管道釘穿,至使管道破損的情況,給運行和維修帶來極大的不便。

4 結論煤氣分戶采暖對于商品開發商、供熱單位和高收入住戶來說無疑是一種非常好的采暖方式。但針對該小區的具體情況又另當別論,首先,該小區有集中供暖的便利優勢;其次,多年集中供暖傳統的改變致使采暖費用的驟增能否使職工在心理上認可及經濟上承受;再者,引進煤氣分戶采暖的初衷是為了便于收取供熱費用,而這個問題現階段來說不是主要問題;第四,二次裝修對采暖設施安全運行的潛在威脅,這些都需仔細斟酌。

綜上所述,權衡利弊,從一次性投資及運行成本等多方面考慮,我認為建設里住宅小區采用集中供熱的方式較為合理。

 