燃氣表可以控制氣體流向的分配與記錄我們使用的燃氣量,方便我們日后讀數交燃氣費,因此對于對于燃氣表的安裝應滿足抄表、檢修、保養和安全使用的要求。燃氣表安裝高度多少合適?燃氣表應安裝在哪呢?
【燃氣表安裝規范】燃氣表安裝高度 燃氣表安裝位置
一、燃氣表的安裝、使用和保護
1.燃氣表應安裝在非燃結構的通風良好處,嚴禁安裝在臥室、浴室、危險品和易燃物品堆放處。燃氣表的安裝應滿足抄表、檢修、保養和安全使用的要求。當燃氣表安裝在燃氣灶具上方時,燃氣表與燃氣灶的水平凈距不得小于30厘米。
2.客戶不得擅自移動燃氣表位和拆裝燃氣管道,更不能碰撞燃氣表以免造成表內零部件損壞,影響表的精度或造成漏氣。
3.客戶應當愛護燃氣表,保持表的清潔。清除燃氣表、管道表面的油污、灰塵時,可用濕布加洗潔精輕輕擦拭。嚴禁用酸、堿等腐蝕性液體或自來水沖刷。
4.嚴禁在燃氣表及燃氣管道上懸掛重物或?qū)⑵渥鳛榻拥匾€。
5.發現燃氣表和燃氣管道及附件損壞、漏氣、燃氣表指針不動、過慢或過快等異?,F(xiàn)象時,應立即通知燃氣公司派員檢查,客戶不得擅自處理,以免發生危險.
客戶應掌握燃氣表的正確讀數方法,目前大量采用數字式表具,數字式燃氣表的讀數與電表相同,字數從右向左排列。紅字表示不足1立方米的讀數。與紅字相鄰的黑字為個位,依次向左為十位、百位。個位向右第一個紅字為0.1立方米,第二個字位為0.01立方米。
指針式燃氣表和水表相似,紅針逆時針轉動一圈表示燃氣用量為0.05立方米。轉動20圈后為1立方米,個位指針進一位。個位指針順時轉10圈,十位指針逆時針進一位。十位指針逆時針轉10圈,百位指針進一位。
燃氣用量的計算一般各燃氣公司抄表員每一月或二月抄一次表,并基本固定在同一天。本月燃氣用量等于本月讀數減去上月讀數,但要注意小數點后的數字一般不計費,從個位數開始計費。(不取小數)。
(一)燃氣表的安裝
在室內燃氣管道均已固定,管道系統嚴密性試驗合格后,即可進行室內燃氣表的安裝,同時安裝表后支管。
1.燃氣表必須有出廠合格證,距出廠校驗日期或重新校驗日期不超過半年,且無任何明顯損傷方可安裝。
2.燃氣表安裝位置應符合以下要求:
(1)燃氣表宜安裝在室溫不低于5℃的干燥、通風良好又便于查表和檢修的地方。
(2)嚴禁將燃氣表安裝在 臥室 、浴室、鍋爐房內以及易燃物品和危險品存放處。
(3)公共建筑用戶應盡量設置在單獨房間內。
3.燃氣表的安裝高度應符合以下要求:
(1)流量≤3m3/h的居民用戶,燃氣表安裝高度如下:
?、俑弑砦槐淼拙嗟孛娲笥诨虻扔?. 8m;
②中表位表底距地面1.4~1.7m;
?、鄣捅砦槐淼拙嗟孛娌簧儆?. 1m。
居民用戶煤氣表的安裝以高、中表位為宜,一般只在表前安裝一個旋塞。多表掛在同一墻面時,表與表之間的凈距應大于15cm。
(2)3m3h<流量<57m3/h時的干式皮膜燃氣表,可設置在地面上,也可設置在墻上。表字盤中心距地1.4m為宜。
(3)流量≥57m3/h時的干式皮膜燃氣表,應設置在地面的磚臺上,磚臺高10~20cm。
4.燃氣表與下列設備的最小水平投影凈距要求如下:
(1)與磚煙囪0.3m,與金屬煙囪0.6m;
(2)與家庭灶0.3m,與食堂灶0.7m;
(3)與開水爐1. 5m,與低壓電器1m;
5.燃氣表的安裝。燃氣表只能水平放置在托架上,不得傾斜,表的垂直偏差為1cm。燃氣表的進出口管道應用鋼管或鉛管,螺紋連接要嚴密,鉛管彎曲后成圓弧形,保持鉛管的口徑不變,不應產生凹癟。表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接頭不得設置在灶板內。燃氣表進出口用單管接頭與表連接時,應注意連接方向,防止裝錯。單管接頭側端連進氣管,頂端接出氣管。下端接表處須裝橡膠密封圈,裝置的橡膠圈不得扭曲變形,防止漏氣。燃氣表的進出氣管分別在表的兩側時,應注意連接方向。一般情況下,人面對表字盤左側為進氣管,右側為出氣管。安裝時,應按燃氣表的產品說明書安裝,以免裝錯。燃氣表安裝完畢,應進行嚴密性試驗。試驗介質用壓縮空氣,壓力為300mm高水柱,5min內壓降不大于20mm水柱為合格。