①管道的坡度、坡向及管件閥門的安裝方向符合設計規定。例如蒸汽管道,坡向一定要順蒸汽流動方向,否則會有很大噪聲。②埋地管道安裝應在支承地基檢驗合格后進行,埋地管道防腐層的施工區別于架空管道,架空管道的防腐保溫應在試壓完成后進行而埋地管道應在管道安裝前進行。③工業管道連接時,不得強力對口,其實我們看到的“對管神器”對管操作是不合規的。端面的間隙、偏差、錯口或不同心等缺陷也不得采用加偏墊、加熱管子方法消除。
④管道采用法蘭連接時,法蘭密封面及密封墊片不得有劃痕、水線要清晰。法三連接應與管道同心,螺栓能夠自由穿入,法蘭間存在間隙歪斜情況時,不得用強緊螺栓的方法安裝。法蘭連接應使用相同規格螺栓,安裝方向應一致,螺栓應對稱緊固,先初擰,再終擰。熱態緊固或冷態緊固應時要符合規定:當工作溫度大于350℃時,一次熱態緊固溫度為350℃,二次熱態緊固溫度為工作溫度;如工作溫度低于﹣70℃時,一次冷態緊固溫度為﹣70℃,二次冷態緊固溫度為工作溫度。緊固螺栓時,鋼制管道最大內壓應根據設計壓力確定。當設計壓力小于或等于6.0MPa時,熱態緊固最大內壓應為0.3MPa;當設計壓力大于6.0MPa時,熱態緊固最大內壓應為0.5MPa。冷態緊固應在卸壓后進行。
⑤螺紋管道安裝前,螺紋部分應清洗干凈,并進行外觀檢査,不得有缺陷。密封面及密封墊的光潔度應符合要求,不得有影響密封性能的劃痕、銹蝕斑點等缺陷。⑥管道與大型設備或動設備連接,應在設備安裝完成后,管道與機械設備連接前,應在自由狀態下檢驗法蘭的平行度和同軸度,偏差應符合規定要求。管道與機械設備最終連接時,應在聯軸節上架設百分表監視機械設備位移。管道試壓、吹掃合格后,應對該管道與機器的接口進行復位檢驗。管道安裝合格后,不得承受設計以外的附加載荷。⑦ 大型儲罐的管道與泵或其他有獨立基礎的設備連接,應在儲罐充水試驗合格后安裝,或在儲罐充水試驗及基礎初階段沉降后,再進行儲罐接口處法蘭的連接。