女女互揉吃奶揉到高潮AV,韩国一级在线电影免费播放,国产又大又硬又粗,处处吻完整高清视频在线观看,精品人妻无码AV一区二区,曰韩无码无遮挡A级毛片,色噜噜狠狠色综合久色AⅤ

  • 歡迎光臨燃氣表信息網!
 
當前位置: 首頁 » 技術前沿 » 儀表常識 » 正文

知識|儀表符號,學一下看懂儀表圖紙

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2020-07-09  瀏覽次數:1938

1測量點(包括檢測元件、取樣點)

測量點(包括檢出元件)是過程設備或管道符號引到儀表圓圈的連接引線的起點,一般無特定的圖形符號。

若測量點位于設備中,要標出測量點的位置:

2連接線圖形符號

儀表圓圈與過程測量點的連接引線,通用的儀表信號線和能源線的符號是細實線。當有必要標注能源類別時,可采用相應的縮寫標注在能源線符號之上。

儀表連線符號表

3儀表圖形符號

儀表圖形符號是直徑為12mm(或10mm)的細實線圓圈。儀表位號的字母或阿拉伯數字較多,圓圈內不能容納時,可以斷開。

處理兩個或多個變量,或處理一個變量但有多個功能的復式儀表,可用相切的儀表圓圈表示。

當兩個測量點引到一臺復式儀表上,而兩個測量點在圖紙上距離較遠或不在同一張圖紙上,則分別用兩個相切的實線圓圈和虛線圓圈表示。

集散控制系統儀表圖形符號:

分散控制系統(稱集散控制系統)儀表圖形符號是直徑為12mm(或10mm)的細實線圓圈,外加與圓圈相切細實線方框。作為分散控制系統的計算機功能圖形符號,是對角線長為12mm(或10mm)的細實線六邊形,分散控制系統內部連接的可編程邏輯控制器功能圖形符號外四邊形邊長為12mm(或10mm)。

分散控制系統儀表圖形符號

儀表功能圖形符號

儀表安裝位置的圖形符號

正常情況下操作員不監視,或盤后安裝的儀表設備或功能,儀表圖形符號列可表示為:

 在需要的時儀表盤號或操作員號。

4常用執行器的圖形

執行機構圖形符號

執行機構能源中斷是控制位置的圖形符號

注:上述圖形符號中,若不用箭頭、橫線表示,也可以在控制閥體下部標注下列縮寫:

FO——能源中斷時,開啟;FC——能源中斷時,關閉;FL——能源中斷時,保持原位;FI——能源中斷時,任意位置。

5自控儀表圖例符號

6被測變量和儀表功能的字母代號

被測變量及儀表功能字母組合示例(以流量為例)

控制器:FRC-流量記錄調節;FIC-流量指示調節

 讀出儀表:FR-流量記錄;FI-流量指示

 開關和報警裝置:FSH-流量高報警

FSL-流量低報警

FSHL-流量高低組合報警

 變送器:FRT-流量記錄變送;FIT-流量指示變送;FT-流量變送

檢測元件:FE-流量檢測

測試點:FP-流量測試點

 最終執行元件:FV-流量執行元件

被測變量和儀表功能的字母代號

說明:

1.“供選用”指的是在個別設計中多次使用,而表中沒有規定其含義。

2.字母“X”未分類,即表中未規定其含義。適用于在設計中一次或有限幾次使用。

3.后續字母確切含義,根據實際需要可以有不同的解釋。

4.被測變量的任何第一位字母若與修飾字母D(差)、F(比)、M(瞬間)、K(變化頻率)、Q(積算、累計)中任何一個組合在一起,則表示另外一種含義的被測變量。例如TD1和T1分別表示溫差指示和溫度指示。

5.分析變量的字母“A”,當有必要表明具體的分析項目時,在圓圈外右上方寫出具體的分析項目。例如:分析二氧化碳,圓圈內標A,圓圈外標注CO2。

6.用后續字母“Y”表示繼動或計算功能時,應在儀表圓圈外(一般在右上方)標注它的具體功能。如果功能明顯時,也可以不標注。

7.后續字母修飾詞H(高)、M(中)、L(低)可分別寫在儀表圓圈外的右上方。

8.當H(高)、L(低)用來表示閥或其他開關裝置的位置時,“H”表示閥在全開式接近全開位置,“L” 表示閥在全關式接近全關位置。

9.后續字母“K”表示設置在控制回路內的自動-手動操作器。例如流量控制回路的自動-手動操作器為“FK”,它區別于HC——手動操作器。

字母“X”未分類,即表中未規定其含義。適用于在設計中一次或有限幾次使用。

儀表位號的表示方法

1儀表位號組成

在檢測、控制系統中,構成一個回路的每個儀表(或元件)都應有自己的儀表位號。儀表位號由字母代號組合和回路編號兩部分組成。

2分類與編號

儀表位號按被測變量進行分類,即同一個裝置(或工段)的相同被測變量的儀表位號中數字編號是連續的,但允許中間有空號;不同被測變量的儀表位號不能連續編號。

如果同一個儀表回路中有兩個以上具有相同功能的儀表,可用儀表位號后附加尾綴(大寫英文字母)加以區別,如:

PT-202A,PT-202BPV-201A,PV-201B

當一臺儀表由兩個或多個回路共用時,應標注各回路的儀表位號,

如一臺雙筆記錄儀:

記錄流量和壓力時:FR-121/PR-131

 記錄兩個回路的流量時:FR-101/FR-102 或 FR-101/102

3帶控制點流程圖和儀表系統圖上表示方法

儀表位號表示方法:字母代號填寫在圓圈上半圈中;回路編號填寫在圓圈下半圈中。

 

根據圖形符號、文字代號以及儀表位號表示方法,可以繪制儀表系統圖。

帶控制點流程圖例

1、流量記錄、開關、報警

2、溫度檢測、指示

3、溫度就地指示

4、流量和壓力雙筆記錄(位號:FR-115/PR-123)

5、液位指示、聯鎖、報警

6、液位高度指示燈

7、溫度、壓力串級控制系統溫度趨勢記錄、低報警


 
 
免責聲明:
本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。


 
[ 技術前沿搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]