1、燃氣表宜安裝在室溫不低于5℃的干燥、通風良好又便于查表和檢修的地方。
2、嚴禁將燃氣表安裝在臥室、浴室、鍋爐房內以及易燃物品和危險品存放處,公服用戶應盡量設置在單獨房間內。
3.燃氣表的安裝高度應符合以下要求:
(1)流量≤3m3/h的居民用戶,燃氣表安裝高度如下:
①高表位表底距地面大于或等于1.8m;
②中表位表底距地面1.4~1.7m;
③低表位表底距地面不少于0.1m。
居民用戶煤氣表的安裝以高、中表位為宜,一般只在表前安裝一個旋塞。多表掛在同一墻面時,表與表之間的凈距應大于15cm。
(2)3m3h<流量<57m/h時的干式皮膜燃氣表Ｉ設置在地面上,也可設置在墻上。表字盤中心距地1.4m為宜。
(3)流量≥57m/h時的膜式燃氣?,?yīng)設置在地面的磚臺上,磚臺高10~20cm。
4.燃氣表與下列設備的最小水平投影凈距要求如下:
(1)與磚煙囪0.3m,與金屬煙囪0.6m;
(2)與家庭灶0.3m,與食堂灶0.7m;
(3)與開水爐1.5m,與低壓電器1m;
5.燃氣表的安裝。燃氣表只能私放置在托架?,不得傾斜,表的垂直偏差為1cm。燃氣表的進出氣口管道應用鋼管或鉛管,螺紋連接要嚴密,鉛管彎曲后成圓弧形,保持鉛管的口徑不變,不應產生凹癟。
表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接頭不得設置在灶板內。燃氣表進出口用單管接頭與表連接時,應注意連接方向,防止裝錯。單管接頭側端連進氣管,頂端接出氣管。下端接表處須裝橡膠密封圈,裝置的橡膠圈不得扭曲變形,防止漏氣。
燃氣表的進出氣管分別在表的兩側時,應注意連接方向。一般情況下,人面對表字盤左側為進氣管,右側為出氣管。安裝時,應按燃氣表的產品說明書安裝,以免裝錯。
燃氣表安裝完畢,應使用U形壓力計進行嚴氣密性檢測。
輸入壓力為燃氣表工作壓力?.5倍,3min內保壓不泄漏即為合格。