燃氣表
一、使用情況
1、皮膜式
使用壓力一般不超過5kpa
民用、公共福利用戶<100m3/h
2、羅茨表
A、中壓及流量>100m3/h
B、精度高、轉子和殼體間隙小、雜質要少、要安裝過濾裝置
3、濕式
A、適用于壓力低、流量小的測定如實驗室
B、也可作為三等標準氣體流量裝置用來測定檢驗家用煤氣表
4、差壓式
A、大流量、用氣量變化幅度不大
B、潔凈度要求較高
C、在計量過程中需要進行溫度、壓力、重度的校正和換算
5、葉輪式
用在天然氣方面
6、渦街式
屬于流體振動式流量計,它無可動的機械零件,量程范圍大,當它測量體積流量時,幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數的影響,發展較快。
二、皮膜式煤氣表使用條件
1、潔凈煤氣、燃氣中雜質含量不宜過高,應符合《城市燃氣設計規范》的規定,如果雜質含量過高,將影響煤氣表的使用壽命和計量準確性
2、適用于低壓燃氣管網上,適用壓力一般不超過5kpa
3、使用溫度一般要求0—35℃范圍以內,如果溫度低于零度,煤氣中的水分凝凍結,將影響煤氣表的正常使用,當使用液化石油氣時,其溫度不低于其露點溫度。
三、安裝條件
1、安裝數量
A、管道燃氣的每個居民用戶應單獨設置計量裝置,只安裝一個煤氣表;民用建筑宜采用集中顯示的計量裝置。
B、公福用戶應至少在每個計費單位安裝一個煤氣表,如計費單位不同時,可裝分表
2、環境要求
A、煤氣表宜安裝在空溫不低于0℃的干燥、通風良好、又便于查表和檢修的場所(皮膜表)
B、嚴禁將煤氣表安裝在臥室、浴室、蒸汽鍋爐房、危險品和易燃品存放處,以及與上述情況類似的地方。
C、公福和工業用戶的煤氣表宜安裝在單獨房間內。
D、IC卡表因為有繼承電路板,不能安裝在潮濕、雨淋和日曬的地方。
3、煤氣表本身條件
A、出廠合格證
B、外表無明顯損傷
C、距出廠校驗日期部超過半年
四、安裝
(一)安裝高度
1、流量≤3m3/h民用戶
A、高位表 距地面≥1.8米
B、中位表 距地面1.4—1.7米
C、低位表 距地面為0.1米
居民用戶流量表宜高中表為宜。多表掛在同一墻面時,表與表之間的凈距應大0.15米,表正前方一般應留有不小于1米的空間。
2、流量3—5米3/h皮膜式表可裝在地上,也可裝在墻壁上。表盤中心距地1.4米為宜,應裝表托架。
3、流量≥57米3/h,應安裝在地面的磚臺上,磚臺高10—20厘米,不準將煤氣表掛在墻上。
(二)最小水平投影凈距
1、與磚砌煙囪0.3米
2、與金屬煙囪0.6米
3、與低壓電器1.0米
4、與家庭灶0.3米
5、與食堂灶0.7米
6、與開水爐1.5米
(三)質量要求
為確保計量準確和使用壽命
1、煤氣表安裝要求橫平豎直,不得傾斜,表的垂直偏差不超過1厘米,表下應設支托,不得產生額外的應力。
2、煤氣表的進出口管道應用鋼管或鉛管,絲口連接要嚴密,鉛管彎曲后成圓弧形,保護鉛的口徑,使之不產生凹痕,表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。
3、低位表接灶水平支管的活動接頭不等設在灶板內。
4、注意表向,防止裝錯方向;橡膠圈不得扭曲變形,要放穩貼平,防止漏氣。
5、流量≥57米3/h的煤氣表應設旁通管,并安裝旁通閥,距地面2米左右。
6、煤氣表的背面與墻面應保持10—20毫米的距離。
五、羅茨流量計安裝
1、焊接與流量計連接的法蘭時,應先做焊接胎具(法蘭短管),代替流量計的長短及法蘭螺栓孔的位置。嚴禁流量計在線焊接、打壓。
2、流量計安裝方向:根據目前管網狀況,只能垂直安裝,安裝前必須先將管道吹掃干凈。
3、流量計前或后可以加裝相同壓力等級的波紋管以消除應力。安裝位置必須保證兩邊法蘭面平行,并在同一軸線上。緊固螺栓時,用力要均勻,避免流量計殼體承受不正常的外應力。
4、安裝要選擇新管,不允許使用舊管,應注意將管壁擦干凈(過濾器和流量計之間)
5、流量計的軸線必須處于水平位置
6、流量計殼體的銘牌可以在上面或在側面,決不允許在下面。
7、通氣后,半個月之內通知廠家派人給流量計加油。
8、如果是流量計安裝后試壓,進氣孔必須選在過濾器前的位置,絕不能選在流量計后進氣試壓。卸壓時必須從放散管排出壓縮空氣,不允許從試壓進氣孔卸壓排氣。
9、開啟或關閉閥門,必須動作緩慢,不允許突然開啟或關閉。