1.前言
燃氣供銷差率是燃氣行業的一項宏觀性綜合指標,代表著一個企業的管理水平、技術含量的優劣,它的高低不僅直接關系到企業的經濟效益,而且對國家和人民群眾的生命財產安全構成了嚴重的隱患。為此國家建設部把它做為企業升級的一項重要指標,并在《城市煤氣企業升級考核標準》中對管道煤氣供銷差率做了明確的規定。對照標準,我公司還有一定的差距,為此公司把降低供銷差率當作重要責任目標來抓,近兩三年來圍繞著這一目標,公司強化了軟件和硬件建設,重點從燃氣設施方方面面著手,科學管理,大膽創新,積極應用新技術、新材料、新設備,使燃氣供銷差率有了較明顯的降低。
2 .燃氣工程現狀及存在問題
2.1 燃氣工程現狀
開封市管道燃氣工?986年動工興建,天然氣氣源來自中原油田,設計供氣能力10萬m’。主要燃氣設施有:
(1)天然氣儲配站1座,1 000m3高壓球罐6個,站內設有調壓、增壓設備。
(2)已建成市區中低壓管網440km,覆蓋面積70km2,D100以上閥門井、凝水缸380個。
(3)區域調壓站23個,專用調壓站18個,樓棟調壓箱610個。
(4)供應居民戶6.6萬戶,工業用戶3家,公共福利用戶175家,年供氣量1 200萬m3。
2.2 存在問題
(1)開封天然氣用氣量以民用為主,約占95%,其它為工業和公福用氣,由于沒有調節小時用氣的工業用戶,用氣的突出特點是早、午、晚三個高峰與低谷相差很大,一般情況下量程比達到1:30,冬季高峰用氣時達到1:50。由于我公司中沒有進站計量設備,多年來一直依據油田輸氣站的單臺孔板流量計進行計量??装辶髁坑?jì)屬差壓流量計,流量測量通過孔板前后產生的壓力差來實現,此方法測量的影響因素較多,主要來自三個方面:流量計算方程描述流動真實性的不確定因素;被測介質實際物理性質的不確定因素;測量中主要設備的不確定因素。并且人為操作也會影響計量的準確性。特別是其單臺孔板流量比按國家規定一般為 1:3,不得超過1:4,與我公司的用氣狀況相差甚遠,顯然油田對我方計量的準確度不夠。因我方無計量設備,雙方計量無可比性,從購氣方面講給供銷差率帶來的影響無法預測。
(2)開封市管道燃氣工程是本?#8220;立足余氣利用(合成氨馳放氣),大量發揮已有水煤氣和脫硫設施的作用,采用石油伴生氣增熱措施”的原則設計的,即油田天然氣和開封化肥廠合成氨馳放氣、水煤氣三氣摻混供氣,而后來實際供氣中僅使用了天然氣。正是由于這樣的設計指導思想,初期鋪設的管道均采用的灰口鑄鐵管,管徑自100mm到500mm共計50多km,接口是機械接口,少部分還使用了水泥打口工藝。由于當初鑄鐵管施工技術不完善,工程驗收管理松散,再經過十幾年溫度、壓力、地質沉降和地形變化的影響,導致大部分接口松動漏氣。加上灰口鑄鐵管本身存在承受壓力低,抗拉強度及抗沖擊力低,容易斷裂等缺陷,突發性泄漏事故時有發生。
(3)庭院管網安裝在只求數量,大力發展的時期,由于工程疏于管理,技術措施不當,使得相當一部分庭院管網的鋼管防腐層質量低劣,大大減少了鋼管使用壽命。特別是穿越下水道、化糞池的網管,腐蝕穿孔漏氣的問題更為突出,而且危害程度更高。
(4)戶內安裝初期在樓房底樓、頂樓立管上留有三通,甚至在未安裝過管的居民家中立管上也有少部分三通,有些居民利用這些條件私自用氣。另外初期安裝的煤氣表由于計量精度差,表外型結構的特點使一些用戶在表上做手腳違章用氣。這些問題都給以后的經營管理帶來很大的麻煩,銷氣出現虧損,同時這些用戶違章用氣也存在一定的安全隱患。
3 .主要措施
如上所述,我公司燃氣設施存在的問題,使得天然氣在供、輸、銷三個環節上均存在跑、冒、滴、漏現象,使我公司供銷差率常年居高不下,不僅虧損大,也帶來了安全上的隱患,為確保安全、穩定供氣,減少供銷差率,公司近幾年把這一指標當成公司的頭等大事來抓,并與上級部門簽訂降低供銷差率的責任目標。圍繞這一目標,公司召開專題研討會,制訂措施,層層分解,逐級落實。重點做到看緊兩頭,抓好中間。解決好進站計量和用戶管理,抓好管理的檢修和新建工程的建設。具體措施是:
3.1 抓好燃氣計量管理
(1)進站計量參照對比。油田輸氣總站與我公司門站相鄰,其采用的孔板流量計不適合我公司的具體供氣狀況,勢必造成計量上的誤差。我公司門站計量在設備選型上也存在較大困難,目前國內還沒有只用單塊表即能解決寬量程計量的成熟經驗。最后根據我公司的實際情況安裝一臺D150口徑的智能渦輪表,未修正流量范圍70m3/h-800m3/h,計量精度1級。利用6個1 000m3高壓球罐的儲氣作用,控制表前進氣閥門開度,讓渦輪表工作在正常的計量范圍內,同時也滿足了孔板流量計工作在最佳狀況,24h平衡運行。采用此方法可以隨時對比雙方計量,即時掌握誤差大小,協商解決存在的問題。
(2)用戶分表嚴格管理。燃氣表選用精度高質量好的表型,表入庫后逐個校驗,嚴禁不合格表出庫。更換淘汰老式平進平出表及使用中發現的死表3萬余塊。定期對用戶分表進行檢驗,特別是公福戶用表每年必須校驗一次。從用氣的最末端控制好計量,減少誤差。
3.2 加大管網巡檢力度,及時消除事故隱患
管網是燃氣設施中的重要環節,覆蓋面廣,危害程度高,為此我公司投入了了相當?shù)娜肆?、物力、?cái)力,加強對管網的檢修、搶修力量,及時處置事故,減少管網的跑、冒、滴、漏。
(1)定人定線分片包干。為了做到職責清楚、任務明確,對全市中低壓管網、調壓站、庭院管進行了包干,誰出問題誰負責。由專人負責對主干管中壓的巡檢,要求對管線、閥井及其附近的電纜井、通訊井、下水井、上水井等逐一進行測漏檢查,同時觀察管線周圍的樹、草等植物的生長情況,對違章占壓即時上報。戶內維修人員不僅負責戶內管道設施的維修,還要承擔所管轄內庭院管的使用安全。調壓維修班負責全市調壓站的安全運行,要求每日巡檢一次,記錄壓力、流量等參數。
(2)設立專職搶險隊伍,配備利索先進的燃氣泄聑測儀及搶修設備,對搶修人員進行培訓,熟練掌握管網搶險預案,做到召之即來,來之能戰,戰無不勝。
(3)對正在運行中的鑄鐵管進行打孔檢測,地毯式檢查,規定CH4濃度達到4%的漏點必須進行開挖檢測。
(4)專人對樓前鋼管進行防腐層檢測。利用江蘇海安無線電儀器廠生產的SL-6型儀器,對鋼管防腐層狀況進行檢測,即時發現破點進行維護。僅2001年就檢查480多棟樓前管。
3.3 更新改造老管網
近兩年來隨著市政道路建設,我公司先后改造了D500、D400、D200的中壓鑄鐵管近10km,低壓水泥打口鑄鐵管3km多。對銹蝕嚴重的鋼管進行更換,輕微的則重新除銹刷漆防腐,僅2001年就防腐、維修管道710多處,530多m。
3.4 建立嚴格的工程質量管理體系
在新安裝的燃氣管道工程中，堅持燃氣工程的設計、施工、驗收規范化、制度化、標準化。從材料購進、材質檢驗、鋼管防腐層檢測到施工現場材料的搬運、堆放,溝槽的開挖、管基的處理,管子的焊接工藝檢查,一直到強度、氣密性試驗,管子吹掃,要求質檢人員動態跟蹤全過程,發現問題,隨時解決,嚴禁不合格工程投產使用,不留任何工程安全隱患,工程驗收合格率達100%。嚴格的質量管理,從根本上保證了新建管網的安全運行,杜絕了人為因素造成新的跑、冒、滴、漏而致使管網漏失率有增無減的現象。
3.5 推進技術進步,加快安全技術措施的推廣應用
近兩年來針對降低供銷差這一目標,公司積極推廣利用開發新技術、新設備、新材料,解決存在的問題,收效甚大。
(1)采用室外表箱集中掛表單管人戶安裝方法,有效地杜絕了違章用氣,用戶用氣的安全可靠性大大提高,也為用戶擴大了可利用的廚房空間,降低了職工的勞動強度。自1998年以來共安裝了近2萬戶。
(2)廣泛應用PE管。鑒于鑄鐵管及鋼管存在的缺陷,從1998年我公司開始鋪設PE管,目前已有50多km,最大口徑到400mm,已投入運行的PE管尚未發現任何漏氣現象。
(3)安裝加臭設備。天然氣是無色無味的氣體,按照《城鎮燃氣設計規范》的要求,我公司在出站口加裝了加臭設備,選用進口的四氫噻吩加臭劑。此設備的投入可以明顯判斷漏氣,找出漏點,即時處理,消除隱患。
(4)在城市道路上鋪設帶有燃氣標志的彩色地面標志樁,警示相鄰其他管線維護時因盲目開挖造成我公司管道的破壞。
(5)對暫時無法拆除的違章占?jí)喝細夤艿赖牡胤綇堎N明顯的警示標志牌,提醒安全。 .
(6)購買大批燃氣泄聑測儀進行檢驗,提高了檢測的準確性、可靠性。
(7)對用戶表加裝一次性塑料表接頭封堵,表后閥與灶具、熱水器連接管安裝卡子,以防脫落造成燃氣泄?br> (8)在部分區域調壓站加裝計量表,觀測夜間流量判斷管網的運行狀況,同時對區域計量表與小區分表計量總和進行對比,分析判斷皮膜表工況與標況狀態下的誤差。
3.6 做好對用戶的安全用氣管理
近年來,公司利用各種形式對用戶進行安全知識的宣傳。在報紙上宣傳燃氣方面的砏R(shí),印發“冬季用氣切莫掉以輕心”、“如何發現泄漏”、“如何報警”的宣傳單,以及“熱水器的正確使用與保養”,在電視臺做不定期的警示宣傳等等。在工作措施上,把一員變四員,即收費員還擔任安全用氣宣傳員,安全用氣檢查員,發展用戶宣傳員。由于加大了對用戶安全用氣的管理,筑起了安全使用燃?xì)獾牡谝坏婪谰€,從而避免用戶家中燃氣設施泄漏帶來的損失。
4 .結束語
綜上所述,由于我公司在燃氣設施管理上加大了力度,采取了種種措施,使燃氣的?、冒、滴、漏大大減少,燃氣的供銷差率明顯降低,為公司減少了損失,也收到了良好的社會效益。多年來未出現大的燃氣事?,連年被省廳評為安全管理先進單位,為開封市的城市建設做出了貢獻。