一、引言
分戶燃氣鍋爐采暖方式具有住戶可對室溫進行控制調節、使用清潔能源天然氣、方便地實現了分戶熱計量、開發商建設時可以逐步投資等特點,近年來在一些地區發展很快。為詳細了解其運行使用情況,筆者在2001-2002年的采暖季中對北京市 使用該采暖方式的兩個小區進行了調研測試。
二、調研的基本情況
兩個小區的所有樓棟均為6層磚混結構,外維護結構有內保溫。戶內采暖系統為水平串聯方式,每組散熱器均帶跨越管,設有溫控閥。管道采用鋁塑復合管,敷設在地板中。頂層與一層的住戶采用壁掛快速式爐,強吸強排方式,排煙筒雙層設計,利用排出的煙氣預熱冷空氣;中間層住戶采用落地容積爐,也為強制排氣方式。
兩個小區中共選取98戶作為測試對象。調研工作分為兩部分,第一部分是問卷調查,詢問住戶相關問題:每二部分是測試住戶的耗量和室內溫度。此外,還利用煙氣分析儀測試了鍋爐排煙數據和效率。
三、燃氣耗量分析
1.平均燃氣耗量的計算
筆者在2001年11月17日 和2002年3月16日 分別記錄了住戶的燃氣表。由于每戶一塊燃氣表,調查時也同時詳細詢問了住戶在非采暖季生活用(做飯、洗澡)燃氣耗量,并在采暖季燃扡總耗量中減去,作為住戶的采耗報量。對于未回答生活用氣量的住戶,則按回答了的生活用氣平均0.6m3/戶.天扣除。
共得到76個有效樣本,計算得出其平均單位面積采暖耗氣量為5.85m3/m2.a(指建筑面積,下同),其中有43戶的耗氣量小于平均值,有33戶的耗氣量大于平均值。同時用自記式溫度計測得住戶室溫平均值為18.01℃,這一溫度可以看作是住戶在采暖季中室內平均達到的溫度水平。
2.結合室外溫度的修正
2001至2002年的采暖季是北京罕見的暖冬,必然使得實際測得的單位面積燃氣耗量5.85m3/m2.a偏小,需要進行修正。修正時采用室內外平均溫差作為修正參數,室內設計溫度采用18℃,標準年采暖季室外平均溫度北京地區為-1.6℃。根據收集到的當年氣象數據計算2001得出年11月17日 至2002年3月16日的119年天,室外平均溫度為+2.5℃,計算得出修正系數為1.2645。所以,折合標準年采暖季單位面積燃氣耗量為7.4 m3/m2.a。折合采暖熱指標為23.3 w/m2,接近北京市第二步節能住宅建筑20.6 w/m2的目標。
3.燃氣耗量的分布規律
對76個有效樣本中耗氣量的分布規律未分選了統計,橫坐標軸括號內為該部分樣本的單位面積燃氣耗量平均值,具體見圖1??梢?,大部分住戶的單位面積耗氣量位于平均耗氣量5.85m3/m2.a附近,耗氣低端住戶的要大于耗氣高端住戶的數量。
圖1 住戶耗氣量的分布規律
四、影響燃氣耗熱量的各因素分析
影響住戶燃氣耗量的因素歸納起來主要有:室內溫度、開窗換氣、房間位置(包括樓層、是否邊單元)、四鄰入住情況等。為考察以上各因素分別對住戶燃氣耗量的影響,筆者在保持其它影響因素基本不變的情況下,篩選一致樣本進行了分析。
1.室內溫度的影響
消除開窗、樓層、四鄰入住因素的影響,考察室內平均溫度對燃氣耗量的影響。篩選有效樣本31戶,分析結果見表1.可見,在其余影響因素基本相同的情況下,住戶室溫的高低明顯地影響著燃氣耗量的大小,特別是在室溫高于19℃時,室溫提高不到2℃,而耗氣量提高了將近45%。
表1 室內平均溫度與燃氣耗量分析 溫度區間(℃) <6.5
