焦爐煤氣轉換天然氣方案探討

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2008-04-16  作者:wqb  瀏覽次數:722
濟南市引進天然氣工程已于去年年底完成,現西部地區原液化氣混氣輸配管網已順利轉化為天然氣管網,東部地區焦爐煤氣13萬戶的轉換工作,便成為迫在眉睫的事情。為安全、可靠、優質高速地完成好天然氣轉換工作,特制定以下方案供大家探討。

一、前期準備工作

l、焦爐煤氣管網現狀:

濟南市現有管道煤氣用戶13余萬戶,工業戶3個,公福用戶200余戶,采用中低壓兩級管網供氣。中壓管網0.15MPa,低壓調壓器出口壓力1600Pa,灶前壓力900Pa。管線材質大部分為灰口鑄鐵,部分管線球墨鑄鐵(約20公里)。在東二環路以東曾采用PE管(約500M)。山大南路兩端約300M中壓鑄鐵管采用反襯管技術。管線接口形式為兩種:一、主要是SMJ、N型機械接口;二、少量低壓管線采用青鉛、水泥油麻打口形式。調壓設備主要是雷諾式調壓器,F(xiàn)K調壓器,少量箱式調壓器、民用戶中約l/3用戶同時使用焦爐煤氣熱水器,少量用戶使用家用焦爐煤氣取暖器。室內管道采用鍍鋅鋼管,其接口材料大部分為聚乙烯生膠帶,少部分為鉛油麻皮接口。公司調度中心具有無線電系統和管網遙測、遙訊系統,每個監測點每3分鐘顯示一次實時情況。

2、技術上使用現有管網轉換天然氣的可能性。

鑄鐵管網轉換天然氣后,遇到的最大漏氣因素是,一、天然氣是干氣,不含水分;二、天然氣中的油分會使接口材料老化。類似管網根據已轉換天然氣的城市經驗和多年從事通氣置換工作中觀察到的管網實際運行工況,認為鑄鐵管網可以適應天然氣運行。觀點如下:

鑄鐵管網中的接口形式主要有承插式水泥接口和機械式接口兩種,下面討論中主要以這兩種接口為主。

(一)、水分的影響:

從理論上講,承插式水泥接口管線在轉換后會因氣體干燥而造成封口填料中的油麻干燥疏松而造成漏氣。因此對此類接口管線一般采取更換。但在其它城市(如沈陽)轉換后實際運行的事故分析報告中,該類接口管線漏氣多為天然氣中的揮發性輕質油沿密封填料與管壁間縫隙析出,造成漏氣報警,純天然氣泄漏事故很少。另外,本地區該類管網在進行接管或搶修時斷開后發現管內壁非常干燥。有的凝水器甚至幾年沒抽水仍很干燥。但未有因接口漏氣而進行搶修的報告。由此筆者認為水分對該類管網的影響不象理論認為的顯著。在天然氣轉換工作中,在時間或財力達不到時,可在加強巡線措施后,進行轉換運行。從長遠來看,還是以結合搶修或維修逐步更換為宜。

  對于機械接口管線,由于其密封是靠壓緊密封橡膠圈來達到密封目的。膠圈不受水分影響。理論上認為,天然氣的長期沖刷會使膠圈干裂變形。97年改造工程及2000年經十路DN300中壓改造工程中觀察發現,管道內壁非常干燥。說明本地區人工煤氣含水偏低。膠圈彈性及表面光潔度很好。幾乎不受氣體沖刷影響?,F(xiàn)使用的S系列接口密封圈不與氣體直接接觸。由隔離圈將氣體與密封圈隔開。減了氣體對密封圈的沖刷影響。如圖所示:S型機械接口連接方式      

1.承口; 2.插口; 3.鋼制支撐圈; 4.隔離膠圈; 5.密封膠圈;6.壓蘭;7.螺母;8.螺栓

(二)、油分的影響。

上文中提到,天然氣中的輕質油會沿承插式接口縫隙析出,造成泄漏報警。因此,對含有油質成分的天然氣轉換時最好更換該類接口管線。對不含油質成分,又來不及更換的可加強措施后轉換運行。

對于機械式接口管網。由于其接口材料本身是使用耐油丁胯橡膠制作,廠家提供的國家涂料質量監督檢驗中心的耐油實驗報告證明耐油性合格,數據如下:

檢驗條件:室溫:11℃。樣品于浸泡液(正戊烷、分析純)浸泡73.5小時后,在大氣中放置24.5小時 樣品編號實驗前重量實驗后重量含量變化率(%) 密封圈A0.698l0.71081.82B0.63710.64861.81C0.63690.64521.30平均  1.64密封圈A0.64020.64871.33B0.67750.68671.36C0.66970.67841.30平均  1.33

結論:浸泡實驗后,樣品沒有發生變質變形。另根據上海橡膠制品研究所提供的物理性能實驗報告中,膠圈在汽油+苯(75%+25%)的浸泡實驗中重量變化率為9.8%,小于11.3%的標準。另外,現在使用的S系列機械接口材料密封圈不與氣體接觸。油分影響不到密封圈,延長了密封圈的壽命。

另外,由于天然氣熱值遠高于人工煤氣。因此轉換后的供氣中,由于管徑不變。在同等用氣量下,天然氣可采用更低的壓力級制運行??杉哟蟀踩禂?shù)。

綜上所述,筆者認為鑄鐵管網,尤其是機械接口管網,完全可直接轉換天然氣,在一個較長的時間內運行。上海地方標準中也規定:0.4MPa以下允許使用機械接口球墨管??梢娫擃惤涌诠芫€是適應天然氣運行的。對于承插式接口管網,有條件時,以更換為主。尤其是待轉換的天然氣中含有油質成分時。 自然從長遠來看,結合城市改造和管網更換,可以逐步更換為鋼管。

3、機構設置

管道煤氣公司接受天然氣轉換任務后,公司領導非常重視,多次組織專業技術人員進行業務討論,赴沈陽、上海等城市實地考察、學習,并成立了以公司一把手為組長的天然氣轉換領導小組,下設辦公室負責各部門的具體分工、協調。轉換方案由轉換辦公室、調度室負責,有關轉換工程由工程分公司負責,材料由材料分公司負責,營運準備由管線、營業兩分公司負責,安全技術審查由安稽處、技術設備處負責,灶具準備由股分公司負責。

4、人員培訓情況

管道公司由科教處負責組織對公司的中層干部、班組長分別進行培訓。主要培訓內容是天然氣的性質、特點、在施工及運行中與焦爐煤氣的區別;同時計劃在《濟南燃氣》上開辟專欄,介紹天然氣的性質特點,使更多的職工熟悉、了解天然氣;對設計、施工、質檢、運行技術人員組織專題討論、學習,盡快掌握相應的設計規范和施工驗收標準。

5、設備、表具、灶具更換準備工作

對于調壓設備,國外曾有專業文刊報道:雷諾式調壓器轉換天然氣后,被天然氣干灰堵塞而導致失靈。但因我市雷諾式調壓器前均設有過濾器,不會出現這種情況??紤]到天然氣為干氣的特點,調壓器皮膜可能因干燥而發脆變硬,造成使用壽命降低。需提前組織調壓、材料、技術等有關部門,結合兄弟城市經驗,提前選定質量上佳的皮膜,對調壓設備進行檢查、更換。對于皮膜,我們已委托有關廠家進行加速老化實驗,以確定更換的必要性,和今后運行狀況下合理的更換周期。中壓管線中關閉不嚴的閥門,將結合天然氣轉換工作逐步更換。

室內大流量煤氣表(2.5m3/h,4m3/h)若一次更換工作量大,資金困難,可結合表具的到期更換工作逐步更換。

民用灶具,原則上以更換為主。這主要是考慮到若更換灶頭,一是效果不理想,二是濟南市焦爐煤氣灶具種類繁多,配件準備困難,三是焦爐煤氣已運行多年且氣質較差,灶具損壞嚴重,已基本到更換年限;四是部分新灶具亦將積極同廠家聯系,盡量予以更換。

二、轉換方案

根據天然氣工程的進展情況及氣源方向,總體轉換分為兩個階段:第一階段為歷山路以西,約5萬7千戶、2個工業戶;第二階段為東二環以西,歷山路以東,約6萬7千戶、1個工業戶。所有青鉛、水泥接口低壓管道需提前改造。

1、置換方式

本次置換采用直接置換方式,即由天然氣直接置換焦爐煤氣。具體的方法:置換當天(1)首先置換中壓管道;(2)中壓置換同時,低壓管線按計劃進行分割;(3)低壓置換;(4)戶內置換。

2、置換程序

  (1)由天然氣轉換辦公室組織管線、營運部門有關人員,提前兩個月對照竣工圖紙對要置換區域逐樓、勘察摸底,管線分公司負責外線管網情況,要對每棟摟的氣源來向、管徑、長度落實清楚,繪出詳細管網示意圖,標明低壓管線插盲板處,對中壓閥門進行檢查、調試,確保關斷嚴密。營業分公司負責調查置換區域內每棟摟的戶數、所屬單位、表、灶規格、熱水器、取暖器使用情況;置換區域內公福戶類型、灶具數量、用戶時間及特點,并繪出詳細示意圖,列出數據表。辦公室負責歸納整理,制定出該區域置換具體方案。

  (2)對置換區域內的單位專職安全員進行培訓,普及天然氣使用常識。利用報紙、電視等媒體進行宣傳。提前一周的時間,管線分公司對調壓器檢修、更換配件,將管線中水抽凈,以保證置換中不發生水堵,確定放散點,組織相關人員熟悉現場,工程分公司根據辦公室要求進行相應施工準備工作。營業分公司可與股份公司聯合,在要置換區域內設

置咨詢處,介紹有關天然氣性質、特點及安全使用常識,發放或改造灶具,并在同時發放安全常識讀本。

  (3)提前三天召開所有參加置換部門負責人會議,討論該區域置換方案,明確責任、聯絡方式、應急措施及器材,最終由安全技術部門認可后,各部門按方案分頭準備。

  (4)置換當天

 a:首先置換中壓管道,關閉需置換區域與焦爐煤氣的甲烷含量連接閥門,并在閥后(天然氣來氣方向后)加育板,關閉置換區域內調壓器前閥門,開啟天然氣閥門,點燃火炬,并于末端隨時監測甲烷含量,至甲烷合量合格為至。

 b:中壓置換同時,低壓管線按計劃進行分割。(即斷管加盲板分區域,這里主要是考慮低壓管線大部分成環狀,分割后只是為了降低低壓管線一次置換的工作量。)

 c:中壓置換合格,低壓管線分割完畢,經指揮部批準后,開啟調壓器,調節調壓器出口壓力,進行低壓置換。

 d:低壓置換合格后,進行戶內置換、調試,關閉熱水器、取暖器閥門,貼好封條。

 e:全部工作完畢后,調壓站值班24小時。

 f:置換一周內完成熱水器、取暖器的改造、更換工作。

  (5)對試點小區重點巡視運行二至三個月后,組織有關技術部門對營運部門反饋回來的資料進行歸納分析,針對出現事故及不安全因素,制定出相應對策,并進行大規模的置換。

  (6)事故處理:如轉換中發生事故,應迅速報告指揮部。同時按方案中應急措施處理,保護好現場,做好記錄。

3安全措施:

(1)提前對要轉換區域用報紙、電臺、電視等媒體進行宣傳,對摸底調查中發現的事故隱患及時處理,消除在置換前。

(2)所有參加置換工作的單位嚴格按照置換工作標準實施置換作業。

(3)置換方案經安全部門認可后,方可實施。

(4)對可能出現的事故,由安全部門另行制定預案。

(5)搶修隊伍人員、材料、設備準備充分,隨時待命。

濟南市對天然氣的引進工作相當重視,市政府專門成立了領導小組負責,該項工作,相信經過廣大職工的不懈努力,焦爐煤氣管網轉換天然氣一定會順利完成。以上是作者對焦爐煤氣管網轉換天然氣的一點看法,不足之處請各位專家領導指正。

 

 
免責聲明: