一、安裝燃具的環境

燃具的安全防火措施除保證一定距離外,還應考慮燃具安裝地點周圍的環境條件,觀察該處是否有滯留煙氣。

(一)室內安裝燃具的周圍環境

室內安裝燃具時應符合下列要求:

1、 室內安裝燃具時,應遠離人經常出入的門及容易傾倒的地方,應遠離家具、窗簾等物品,以免引起火災;

2、 廚房中的燃具不要裝在門后面,不利于監視燃具的燃燒狀態;

3、 直排式和半密封式熱水器裝在灶具等明火燃具上方,灶具煙氣或油煙氣會被熱水器吸入產生不完全燃燒;

4、 室外用燃具一般只能裝在室外,不能裝在室內。

(二)室外安裝燃具的周圍環境

室外安裝燃具時應符合下列要求:

1、自然排氣式燃具在敞開走廊或陽臺上隔間安裝時,必須有專用的隔間,隔間應防風雨,落葉、廢紙等廢棄物不應落入隔間內,以免影響燃具正常工作。因直排式燃具不抗風,不宜安裝在室外;平衡式燃具可以安裝在室外,但應有防風、防雨措施;

2、 燃具在敞開走廊上安裝時,不能靠近樓梯或影響鄰居,距離應大于5m;

3、 室外燃具安裝的排氣筒不能再進入室內,只能伸向室外;

4、 室內用燃具安裝室外隔間時,應有防風、防雨的措施,以免影響燃具的正常燃燒。

二、室內燃氣供應系統的安全

室內燃氣管道必須符合以下要求:

1、 室內中低壓燃氣管道應采用鍍鋅管,中壓管宜采用焊接或法蘭連接;

2、 用戶引入管不得敷設在臥室、浴室、地下室、易燃易爆倉庫、有腐蝕性介質的房間、配電室、電纜溝、煙道和進風道等地方,應設在廚房走廊或非居住房間內等便于檢修的地方;

3、 用戶引入管當為地上引入時,室外引入管上端設置帶絲堵的三通作為清掃口;用戶引入管當為地下引入時,在室外離地面0.5m處安裝一個帶絲堵的斜三通作為清掃樓;無論是地上引入還是地下引入,引入管的水平段要以一定的坡度向庭院管道。為了便于檢修,在管道穿越墻壁或地板時,要加一個套管;

4、 室內燃氣管道為便于及時發現漏氣,便于檢修,室內燃氣管道都采用明裝,并與室內電氣設備及其他管道間有一定距離。當有特殊要求時,可暗設,但必須便于安裝和維修,并應符合有關規定;

5、 室內立管不得敷設在臥室、浴室或廁所中,一般在靠近墻角的地方豎向安置。水平管一般安裝在靠近屋頂處,距頂棚不小于15cm。表前水平管要坡向立管,表后水平管要坡向接燃具立管,以防表內積水而腐蝕表;

6、 燃氣表安裝在廚房內或靠近廚房的走廊上。廚房內表底距地面不小于1.8m。表的背后與墻面要離開25~50mm,燃氣表不得安裝在堆放易燃、易爆品和其他危險品的地方。

公共建筑用戶的燃氣表要布置在溫度不小于5℃、干燥、通風良好、查表方便的地方。不得布置在臥室、危險品庫、有腐蝕性氣體和經常潮濕的地方。表底距地面一般為1.6m。按在地面上的表。表底距地面不小于0.5m。

7、 食堂炒菜灶的灶面高度為70~75cm,蒸鍋灶的灶面高度為70cm。當布置兩臺以上蒸鍋時,灶臺水平凈距不應小于0.4m。布置兩個以上的炒菜鍋時,兩鍋凈距不應小于0.25m。爐膛應分開,彼此不可連通,每個爐膛應留有二次空氣進風口。食堂燃燒器額定流量大于6.5m3/h,產生廢氣量多,應設煙道,若沒煙道應加強排煙設施。

8、 在居民住宅和公共建筑的進氣總管上的總閥門,應設置在離地面1.5m處,以便發生故障時切斷氣源。在燃氣表前及接灶立管的末端也設置閥門。

三、安全用電

安裝使用交流電源的燃具時,必須注意電氣安全的要求。

1、 不同防觸電保護類別的燃具安裝時,應符合規定的電源插座、開關和電線;電源插座、開關和電線應是經過安全認證的產品;

2、 電源插頭不應裝在潮濕、易被水淋到的位置。