在單戶燃氣爐采暖系統中,如果暖氣上沒有溫控閥,當點爐后,所有的暖氣都熱,用戶所能調節的只是爐上的出水溫度的設定以及爐子的啟停。而有了溫控閥不僅產品本身可以利用自由熱(如電器散熱、人體散熱、太陽能等)進行節能,更重要的是有了溫控閥后,用戶可以進行分室控溫,同時由于溫控閥對水量的控制激活燃氣爐的根據水溫控制火焰大小的功能,從而做到供暖的最優化。
在溫控閥白色手柄內部,有一個感溫包,能夠感受房間溫度,根據熱脹冷縮的原理控制閥門的開度,即控制通過的熱水量當房間溫度達到要求時,閥門關小,進入散熱器的流量也減小,一些高溫水不經過散熱器直接回爐再加熱,導致爐子出水溫度迅速升高。這時爐子本身的水溫傳感器感受到的水溫高于要求值時,會自動停火。如果沒有溫控閥,爐子的這項功能很難起作用,白白消耗很多燃氣?/p>
根據丹佛斯公司提供的數據表明,一個裝有溫控閥的燃氣爐系統的采暖費用在比沒有裝溫控閥的節約50%左右。以一個二室一廳一衛約90平方米,家中5組暖氣的房子為例,如果不采用溫控閥,以90天的采暖期計算,采暖費大約需20元~25元/m2,即855元~1125元左右,一年左右便可收回投資,改造也非常簡便。
溫控閥不僅在節能上有優異表現,在房間的舒適度上也不同凡響。它可以通過調節刻度來實現不同類型的房間和不同人居住的房間的不同要求。據丹佛斯公司的技術人員介紹,使用溫控閥最佳的調節方式有以下幾種:長期不住人的房間及廚房、衛生間等地,溫度設定至8℃,對房間的供暖系統及上下水系統進行防凍保護即可;對于常住的臥室,白天溫度設定至12℃~30℃(刻度1~3之間,具體設定憑各人感覺而定),保證一定的房間溫度,這樣不至于晚上進房間時,房間溫度太低,影響舒適度。睡覺前的時間設定在20℃(刻度3),睡覺時設定在16℃(刻度2),因為晚上人薠蓋著被子,房間溫度不宜過高;對于客廳,白天將溫度設定為20℃(刻度3),夜間可設定在16℃(刻度2)。
對于上班族,不建議上班后停爐。因為蛅后,房間溫度會下降的比較多。下班后點爐后,房間溫度若升至20℃需要好幾個小時,而且這樣也不省錢。對于有嬰兒及老人的家庭,某些房間溫度需要設定在24℃左右(刻度4),這時爐子的出水溫度設定需要提高至80℃左右,否則房間溫度有可能上不去。