女女互揉吃奶揉到高潮AV,韩国一级在线电影免费播放,国产又大又硬又粗,处处吻完整高清视频在线观看,精品人妻无码AV一区二区,曰韩无码无遮挡A级毛片,色噜噜狠狠色综合久色AⅤ

  • 歡迎光臨燃氣表信息網!
 
當前位置: 首頁 » 技術前沿 » 技術論文 » 正文

天然氣高一中壓計量調壓站工藝流程的標準化

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2014-06-04  瀏覽次數:924
佛山市天然氣高壓管網統一接收所有進入佛山市域范圍內的管道天然氣,向佛山市各區城市燃氣業主及大型燃氣用戶銷售天然氣。項目設計規模為25×108m3/a,規劃建設城市門站4座、LNG氣化站2座,CNG母站1座、計量調壓站15座、高壓管道近200 km,現已建成計量調壓站7座。
高一中壓計量調壓站是接收高壓管網來氣,經過濾、計量、流量調節、調壓后向下游中壓管網安全、穩定供應天然氣的關鍵設施。本文針對佛山市待建計量調壓站工藝流程標準化進行有益的探討,以期實現工藝設備規格統一,功能模塊合理分組成橇。這對于工程物資集中采購、節約工程建設成本、降低現場安裝質量風險、安全運行、方便管理具有現實意義。
1各計量調壓站供氣流量現狀與預測
11已建各計量調壓站供氣流量現狀
已建計量調壓站的2009年供氣流量統計見表l,其中北涪站小時流量為O,原因是下游中壓燃氣管網尚未接通。
1已建計量調壓站2009年供氣流量統計
 
站名
小時流量/(m3·h-1)
最小值
最大值
南莊站
6 767.4
13 161.9
新城站
111.2
7 249.4
北溜站
0.0
0.O
桂城站
628.4
4 656.8
羅村站
1 236.1
3 900.6
獅山站
364.8
6 540.1
官窯站
1 312.9
2 631.8
從表l可以看出:2009年,除去下游中壓管網尚未接通供氣的北溜站,新城站小時流量最小值最小,為111.2 m3/h;南莊站小時流量最大值最大,為13 161.9 m3/h。
12已建各計量調壓站供氣流量預測
已建各計量調壓站的2010年和2020年供氣流量預測見表2 h-1。
2已建計量調壓站供氣流量預測
站名
2010年小時流量
(m3·h-1)
2020年小時流量
(m3·h-1)
最小值
最大值
最小值
最大值
南莊站
22 300
47 200
30 800
76 700
新城站
3 800
7 400
6 500
21 680
北涪站
2 500
6 000
2 700
8 770
桂城站
11 600
29 400
16 290
50 530
羅村站
2 200
4 900
3 460
8 240
獅山站
17 600
35 400
21 900
52 700
官窯站
5 400
9 390
6 270
19 600
從表2可以看出:2010年,羅村站小時流量最小為2 200 m3/h,南莊站小時流量最大為47 200m3/h。2020年,北涪站小時流量最小為2 700 me/h,南莊站小時流量最大為76 700m3/h。
13待建各計量調壓站供氣流量預測
待建計量調壓站的2010年和2020年供氣流量預測見表3。
3待建計量調壓站供氣流量預測
站名
2010年小時流量
(m3·h-1)
2020年小時流量
(m3·h-1)
最小值
最大值
最小值
最大值
均安站
1 100
2 900
2 100
5 800
大良站
5 600
19 100
7 800
39 300
明城站
6 900
11 400
9 700
17 600
西樵站
15 900
27 120
25 400
31 700
西江站
7 900
16 300
5 000
19 000
蘆苞站
750
1 200
4 300
5 500
西南站
3 370
8 300
3 920
13 700
大塘站
2 600
2 700
6 000
8 600
從表3可以看出:2010年,蘆苞站小時流量最小為750 m3/h,西樵站小時流量最大為27 120 m3/h。2020年,均安站小時流量最小為2 100 m3/h,大良站小時流量最大為39 300 m3/h。
2待建計量調壓站工藝參數初步確定
21壓力
進計量調壓站天然氣管道設計壓力為4.4MPa,運行壓力為1.6~4.O MPa。出計量調壓站天然氣管道設計壓力為0.4 MPa,運行壓力為0.2~0.4 MPa。
22溫度
進計量調壓站天然氣溫度為18~20℃,出計量調壓站溫度為0℃以上。
23供氣流量確定原則
①供氣流量以標準狀態(O℃、101 325 Pa)計算。
②結合佛山市天然氣高壓管網工程初步設計文件中各類用戶煤、重油、柴油、液化石油氣等多種能源利用現狀調查數據,充分考慮天然氣替代其他能源的可能性來預測天然氣利用市場發展前景,初步確定各計量調壓站供氣規模,主要考慮2020年預測數據,兼顧2010年預測數據。
24流量計量參數的分析與初步確定
①因南莊、新城、北涪、羅村等站已經建成,且為非標準工藝流程,故其實際運行數據可供標準工藝流程設計時參考。經實際運行,新城、獅山、桂城站在壓力為1.6~4.0 MPa、流量小于1 000 m3/h時,計量準確度不能保證,其余站都能準確計量。
②根據2010年和2020年待建計量調壓站供氣流量預測數據,期望的狀況是:流量在750~39 300 m3/h范圍時,選定的流量計應能夠準確可靠計量。
3待建計量調壓站主要設備的確定
31主要設備的確定原則
計量調壓站主要功能之一是對通過的天然氣流量進行實時準確計量。因此,探討待建計量調壓站工藝流程的標準化,關鍵就是根據預測的小時流量范圍來確定流量計的性能、規格,再根據流量計的性能規格確定與之配套的調壓器、過濾器、專用球閥等設備。
32超聲波流量計規格的確定
①因超聲波流量計計量精度高,相對誤差為±1%,且能長期穩定運行,故用于貿易計量的流量計常優先選擇超聲波流量計舊。
②鑒于佛山市天然氣高壓管網工程已建計量調壓站的流量計均采用國外某廠超聲波流量計,兩年的運行狀況基本良好,故認為以該流量計為例進行流量計性能計算具有一定的代表性。
③該流量計推薦工況流速為0.9—30 m/s,可保證測量精度且長期穩定運行。最小流速可達0.3 m/s,此時能計量,但不能保證精度。
④超聲波流量計性能參數計算
進站天然氣管道運行壓力為1.6—4.0 MPa,天然氣溫度為18~20℃。由于18℃和20℃二者相差只有2℃,對流量計的流量計算影響不大,因此選定在18℃下,1.6 MPa和4.0 MPa兩種條件,來計算超聲波流量計性能參數,計算結果見表4。計算依據為該超聲波流量計廠家提供的選型計算公式。
4國外某廠超聲波流量計參數s-1
超聲波流量計公稱直徑/mm
工況流速
(m·s-1)
標準狀態小時流量/(m3·h-1)
1.6 MPa工況
4.0 MPa工況
100
0.9
463
1 141
100
30.0
15 400
38 026
150
0.9
1 050
2 596
150
30.0
34 960
86 526
由表4可知,相同的壓力工況下,對于該品牌的超聲波流量計,DN 150 mm規格比DN 100 mm規格有更大的小時流量準確計量范圍。
⑤超聲波流量計的選定
當工作狀態為18℃、1.6 MPa時,折算成標準狀態下的單路小時流量在1 050~34 960 m3/h范圍內,DN 150 mm規格的超聲波流量計可以準確計量;折算成標準狀態下的單路小時流量在463—15 400 m3h范圍內,DN 100 mm規格的超聲波流量計可準確計量。
當工作狀態為18℃、4.0 MPa時,折算成標準狀態下的單路小時流量在2 596~86 526 m3/h范圍內,DN 150 mm規格的超聲波流量計可準確計量;折算成標準狀態下的單路小時流量在1 141—38 026 m3h范圍內,DN 100 mm規格的超聲波流量計可準確計量。
由此可知,工作狀態為18℃、1.6—4.O MPa時,折算成標準狀態下的單路小時流量在2 596~34 960 m3/h范圍內,DN 150 mm規格的超聲波流量計可準確計量;折算成標準狀態下的單路小時流量在1 141—15 400 m。/h范圍內,DN 100 mm規格的。
42分組成橇
過濾器、流量計、調城壓器按1開1備考慮,保證需超聲波流量計可準確計量。
預測的待建各計量調壓站最小小時流量,蘆苞站為750 m3/h,均安站為l 100 m3/h,最大小時流量只有大良站為39 300 m3/h,其余各計量調壓站的小時流量均在2 596~34 960 m3/h范圍內。考慮到流量計準確計量的范圍,且預留一定的市場發展彈性,故選定超聲波流量計規格為DN 150 mm。除蘆苞站和均安站最小小時流量、大良站最大小時流量不能準確測量外,其余站最大和最小小時流量都在準確計量范圍內。對于不能準確計量的小流量和超
大流量的計量問題,留待以后再作進一步探討。
33其他主要設備的選定
①為適應各計量調壓站供氣能力要求,經咨詢專業廠家,規格為DN 80 mm和DN 100 mm的高一中壓調壓器都能滿足要求,但價格接近,故調壓器統一選擇規格為DN 100 mm產品。為安全起見,調壓器本身帶超壓切斷閥。
②為與流量計性能匹配,要求過濾器的過濾精度為20 Ixm。選定過濾器接口規格為DN 200
mm。
③為適應遠期流量控制需要,預留流量調節閥位置,現用直管段代替。
34連接管道規格的確定
根據工藝流程、供氣能力及選定的設備性能、規格,確定連接管道規格為:過濾器前為DN 200 mm,
過濾器后、調壓器前為DN 150 mm,調壓器后為DN
300 mm。
4計量調壓站功能模塊的確定
41計量調壓站工藝流程
計量調壓站工藝流程是:接收高壓管網來氣,經過濾、計量、流量調節、調壓后向下游中壓管網供應天然氣。
帶切斷閥的調壓器
一路故障,另一路自動識別啟用。計量調壓站工
過濾器、流量計、調壓器按1開1備考慮,保證藝流程標準功能模塊由計量橇(橇1)和調壓橇(橇2)組成。計量橇具有過濾和計量功能,調壓橇具有流量調節和調壓功能。計量橇和調壓橇單獨成橇,利于組裝和運輸,也方便供氣設施的管理與運營維護,從而保證計量調壓站實現安全、平穩供氣。
5結語

工藝流程標準化模塊確定后,可對關鍵設備如流量計、過濾器、調壓器、專用球閥集中采購,計量橇和調壓橇可分別按標準化要求由成橇廠家完成,司縮短現場施工的時間、降低安全風險、節約建設成本、降低安裝質量風險。
 
免責聲明:
本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。


 
[ 技術前沿搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
 
 
一周資訊排行
圖文推薦
 
 
 
 
光泽县| 枣强县| 赞皇县| 眉山市| 南丰县| 南宫市| 西林县| 晋州市| 岑溪市| 玉树县| 青川县| 淳安县| 诏安县| 淄博市| 武强县| 宁明县| 峡江县| 长宁区| 涞水县| 宁蒗| 岗巴县| 化隆| 电白县| 太仆寺旗| 泊头市| 咸宁市| 宽甸| 郧西县| 阳朔县| 永清县| 沈阳市| 涪陵区| 墨玉县| 探索| 松溪县| 伊吾县| 柏乡县| 临高县| 革吉县| 东乡| 龙州县|