簡介: 本文通過對燃氣鍋爐房天然氣泄漏危害、泄漏分類、泄漏原因、泄漏狀態辯識,結合供熱公司南泉車間的幾年來工作經驗,提出了燃氣鍋爐房天然氣泄漏防范及處理措施。
0 概述
近年來隨著我國煤炭供應的日趨緊張和煤炭價格的愈日上漲,越來越多的供熱企業把目光從傳統的燃煤供熱轉向燃氣?,燃氣贯以其環保、節能在全國各地得到了越來越廣泛的應用,尤其是集中供熱的燃氣鍋爐房最受青睞。因此燃氣鍋爐房的安全管理工作也成為供熱行業關注的一個重要議題。幾年來,南泉鍋爐房以供熱公司EMS/OSH/HSE管理體系為載體,不斷分析鍋爐房天然氣泄漏的危害和風險,制定了有效的防范措施,采用了國內外許多先進的新技術、新工藝和新設備,保證了鍋爐房安全平穩運行。
1 燃氣鍋爐房天然氣泄漏嚴重危害
我們使用的天然氣主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮氣?%及其它物質,高發熱量9650千卡/標方,低發熱量8740千卡/標方,爆炸極限:5%-15%。我們所說的天然氣可能泄漏的區域是指從調壓站到鍋爐(包括鍋爐)之間的天然氣管線、閥表、配件等。其中調壓站至風機間為地埋管線,風機間至鍋爐為架空明管線。
天然氣爆炸是在一瞬間,(數千分之一秒)生產高溫(達3000℃)、高壓的燃燒過程,爆炸波速可達300m/s,造成很大的破壞力。
如果天然氣泄漏遇到明火、靜電、閃電或操作不當?shù)葧?huì)發生爆炸、火災,在密閉空間會使人缺氧、窒息,甚至死亡,給單位安全生產和國家及人民生命財產帶來不可估量的損失。
2 燃氣鍋爐房天然氣可能泄漏及原因分析
2.1 燃氣鍋爐房天然氣泄漏的分類
按照泄漏部位分為:室外埋地管線泄漏,室內燃?xì)夤芫€(xiàn)泄漏,鍋爐本體泄漏,燃燒器泄漏,控制、調節、測量等零部件及其連接部位泄漏。
2.1可能泄漏原因分析
燃氣鍋爐房天然氣泄漏除了因員工違章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因。
2.1.1室外埋地燃?xì)夤芫€(xiàn)泄漏:施工質量不過關,管線腐蝕穿孔。
2.1.2室內燃?xì)夤芫€(xiàn)泄漏:施工時施工質量不過關,或長期運行管線腐蝕。
2.1.3鍋爐本體泄漏:由于在燃氣鍋爐設計初期或安裝時未按有關技術要求施工。如鍋爐模式壁焊接不嚴;由于施工完后未按有關技術要求烘爐,或鍋爐升降溫過快爐墻磚縫開裂密封不嚴;燃氣鍋爐運行時振動大,焊縫脫焊或造成爐墻保溫層開裂;觀火孔、防爆門、人孔門等關閉不嚴;鍋爐在運行時自動熄火。
2.1.4燃燒器泄漏:設計原因或安裝調試不到位;燃燒器在長期運行后,空燃比失調,使燃燒工況發生變化。
2.1.5控制、調節、測量等零部件及其連接部位泄漏:由于這些部件經常動作可能會造成開關不靈活、關閉不嚴,或由于鍋爐運行過程中振動大造成連接部位松動天然氣泄漏,或由于控制、調節、測量等零部件質量差,關閉不嚴漏氣;或由于法蘭、密封墊片、密封膠等老化造成泄漏。
3 燃氣鍋爐房天然氣泄漏狀態辯識
鍋爐房內天然氣發生嚴重泄漏時,會出現以下現象:
3.1 天然氣工作壓力有變化。
3.2 在泄漏源附近可聽到強烈的氣流聲。
3.3 手持報警儀會發出異常響聲。
3.4 泄漏較大時(濃度較高)固定報警器會發出自動報警,自動開啟排風扇。
3.5 嚴重時會發生鍋爐本體或天然氣管線爆炸、火災等災害事故。
4 燃氣鍋爐房天然氣泄漏防范措施
4.1 在燃氣鍋爐房設計和施工時嚴格按照GB50041-1992《鍋爐房設計規范》的有關規定進行設計和施工,由有設計資質的專業設計單位和有施工資質的單位進行設計和施工,使鍋爐房在設計和施工階段就更加規范,杜絕不安全隱患,防止天然氣的泄漏。
4.2 建立健全車間的各項安全管理制度。這幾年車間逐漸建立健全了《燃氣鍋爐房安全規則》、《燃氣熱藖爐事故處理規程》、《安全生產責任制》、《巡回檢查制度》、《防止靜電危害十條規定》、《防止中毒窒息十條規定》、《消防安全檢查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全規程》、《運行規程》、《設備維修保養制度》以及各崗位人員責任制等,加強了車間的安全管理。
4.3加強職工教育培訓,提高職工安全防范和應急能力。
4.4用科學的手段和現有的檢測儀器及時發現泄漏隱患,提前采取預防措施。
4.4.1人工檢測手段
(1)、根據巡檢人員的嗅覺和聽覺來判斷。天然氣發生泄漏后,由于它比空氣輕,會很快聚集在室內上部,天然氣的主要成分是比空氣輕的甲烷,在供氣時放入了四氫噻酚以便用戶識別,泄漏量只要達到1%,用戶就會聞到臭雞蛋氣味。
(2)、肥皂水檢測。用噴壺將肥皂水噴到需要檢測的部位或用刷子將肥皂水刷到需檢測的部位,觀察肥皂水是否起泡判斷是否有泄漏,根據水泡發起及破裂的時間判斷泄漏量的大?。?)、儀器檢測。利用比較先進的手持天然氣檢測儀器進行檢測。
4.4.2天然氣泄漏報警檢測系統
(1)、在南泉鍋爐房室內距地面5米高處,安裝了12臺天然氣泄漏報警器。報警器與鍋爐 儀控室的DCS監控系統連鎖。
(2)、當任意一臺天然氣泄漏報警器的測試值達到或超過泄漏規定的最大值時,DCS系統聲音報警的同時啟動鍋爐房軸流風機進行通風,運行人員可根據各報警器顯示的數值在短時間內查找泄漏點。
4.5 選材、設計、加工、安裝合理,天然氣閥門的泄漏量要求十分嚴格,通常埋地和較重要的閥門都采用閥體全焊式結構。為了保證管線閥門的密封性能,要求密封副具有優良的耐蝕性、耐磨性、自潤性及彈性。車間每年都要采用高質量的材料(如聚四氟乙烯、尼龍、丁腈橡膠(NBR)、特殊合成橡膠(VITON)等)對易泄漏的控制、調節、測量等零部件及其連接部位零配件進行了更換,大大減少了天然氣的泄漏。
4.6 嚴格安全操作
4.6.1 加強防火安全管理。
杜絕明火先從人員入廠開始,凡進入鍋爐房的人員一律嚴禁帶火種,車輛進入鍋爐房要佩帶隔火罩,車間門衛對進出的人員和車輛進行認真登記和管理。
在鍋爐放房內需動用電焊、氣焊作業時,嚴格根據動火審批程序辦事,采取一切必要的預防措施,施工作業時車間專職安全員和主要領導要在現場監護。鍋爐房內禁止堆放任何易燃物品和雜物。
4.6.2 采取防靜電防爆措施。
嚴格職工勞保穿戴,凡進入鍋爐房的人員一律要求穿防靜電工作服,嚴禁帶手機進入;車間每年對天然氣管道的靜電和防雷接地裝置以及電氣設備的接地保護線進行檢測,保證防火防爆安全裝置完好,使靜電和雷電能夠及時得到地釋放;采用防爆型照明、防爆儀表及其他防爆用電設備;在鍋爐房施工均要使用防爆工具;
燃氣鍋爐后的煙道上應裝設防爆門、爆破片(防爆門、爆破片的位置應有利于泄壓,當防爆炸氣體有可能危機操作人員的安全時,防爆門上應裝設泄壓導向管)。
4.7鍋爐燃燒調節及監護運行。
在鍋爐點火運行前(尤其是點火不成功或自動熄火后重新點火時)一定要按照運行操作規程對爐膛和煙道進行吹掃;對鍋爐燃燒進行調節時不能太快,防止鍋爐熄火后,在爐膛和煙道內泄漏天然氣;司爐人員在鍋爐運行時,重點監護并防止天然氣泄漏和燃燒器自動熄火。
4.8 保證滅火降溫裝置(消防系統)完好。
燃氣鍋爐由于泄爆或某些意外原因引起燃?xì)庑孤谌細鉂舛鹊奖ㄏ孪抟郧耙残枰畤婌F滅火系統的保護。利用水噴霧的混合稀釋作用,使燃氣的濃度降?,可起到防火的效果?br /> 消防水管道和消火栓的完好,尤其是在寒冷的冬季,要防止管線凍結。
4.9 燃氣成分控制技術(氮氣置換)
除在開始供熱通天然氣之前和停止供熱停用天然氣之后按規定對天然氣管線進行氮氣置換外,在運行中因?yàn)樘烊粴庑孤┬枰獎佑秒姎夂高M(jìn)行處理時,也需要對部分管線進行氮氣置換,以確保施工安全。
5 燃氣鍋爐房天然氣泄漏應急處理:
5.1對發現的天然氣泄漏部位進行處理的基本方法程序
5.1.1室外埋地燃?xì)夤芫€(xiàn)泄漏。立即通知燃氣咕調壓站切斷氣源,并向公司安全和生產部門匯報,通知疏散附近居民,根據天然氣泄漏應急預案進行處理。
5.1.2室內燃?xì)夤芫€(xiàn)泄漏。
立即緊急停爐,切斷鍋爐房總氣閥,通知燃氣咕調整供氣壓力,并向公司安全和生產部門匯報,根據天然氣泄漏應急預案進行處理。
5.1.3鍋爐本體泄漏。
a.緊急停爐(按急停按鈕)。
b.關閉該臺鍋爐的天然氣總閥,切斷氣源。
c.根據天然氣泄漏應急預案進行處理。
5.1.4燃燒器泄漏。
立即緊急停爐,切斷該臺鍋爐的總氣閥,并向公司安全和生產部門匯報,根據天然氣泄漏應急預案進行處理,組織有關的技術人員整改。
5.1.5控制、調節、測量等零部件及其連接部位泄漏。
立即緊急停爐,切斷該臺鍋爐的總氣閥,更換控制、調節、測量等零部件,對其位泄漏的連接部位重新密封。
5.2 處理天然氣泄漏時應注意的問題
5.2.1嚴格按照鍋爐房天然氣泄漏的有關規定和程序組織處理。
5.2.2及時與燃氣?、供熱公司的有關科室聯系,需要切斷天然氣供應的一定要切斷;需要天然氣置換的一定要按規定置換;需要辦理動火手續的一定要按規定辦理,需要專業隊伍維修的一定要委派有資質的專業隊伍施工。
5.2.3針對各種可能的泄漏事故,組織編寫好相關處理方案、應急預案,并做好各應急預案的演練。
5.2.4做好處理泄漏事故專用材料、應急消防物資、檢測工具等的儲備。
5.2.5處理泄漏要派車間專職安全員現場負責,對有關人員進行相關技術交底。
5.2.6處理完后要保證工完料盡場地清,認真作好技術資料的填寫。
6 結論
通過對燃氣鍋爐房風險危害識別,采取有效措施,運行5年多來,車間沒有發生一起安全事故,連續5年獲公司級安全生產先進單位。
不妥之處懇請同行們給予指正。
[1] 徐幫學 《燃氣鍋爐安裝與維修實用手冊》 新疆青少年出版社 2001年11月出版
[2] 馬昌華 《鍋爐事故防范與安全運行》 地震出版社 2000年6月出版