天然氣銷售公司管理著265公里的長輸管線和城區管網。談起這些管線,該公司安全生產部主任明說:“年久失修,管網布局不合理,前超后欠,管線腐蝕漏點多;城市規劃不規范,交叉并行、密閉空間、第三方施工帶來的隱患多;用氣環境復雜,盜氣導致的安全風險多。”
怎么辦?防范與治理并舉,是他們開出的“藥方”。
天然氣銷售公司將排查出的未整改的隱患點分為A、B、C三個等級,“一點一案”制定防范措施。巡檢中心主任彭軍說:“A類隱患點是巡查重點,每天都要巡查幾遍。”城區160公里管線巡查工作量大。2014年8月,天然氣銷售公司投資100多萬元購進一臺燃氣巡劲銠z測車。明傳政說,燃氣巡劲銠z測車具有快速、高效的特點,相同時間下,是人工巡線速度的15至20倍。在市民眼里,這輛檢測車與普通車輛并無多大差異,但在員工看來,這的確是幫助他們提高巡線效果的“神器”。自使用以來,檢測車共發現治理漏氣點21處,排除疑似點27處。
在治理方面,天然氣銷售公司對所屬長輸管線和城區管網展開排查,城區管網發現隱患330處,請山東省特檢院對東營至臨淄區165公里長輸管線進行“體檢”,排查出防腐層破損點550處。明傳政說,這些問題主要是管道占壓、交叉穿越、老化腐蝕等。目前,城區管網安全隱患已治理198處,東辛長輸管線也有301處完成治理,累計投入達2000余萬元。
“天然氣安全隱患問題80%是因為非法盜氣導致。嚴打盜氣是我們的重點。”明傳政說。天然氣銷售公司與濱海公安局、東營市公安局聯手打擊盜氣行為。他們專門用設備探地雷達對付非法盜氣的“重災區”管線。讓彭軍印象最為深刻的是一城中村盜氣問題,挖開該村附近管線時的景象讓他大吃一驚,主管線上被私接了近100根塑料管,儼然成了一根“狼牙棒”。城區管網的天然氣輸差一度高至27%,年損耗氣量多達4100萬立方米的現象得到遏制。
通過兩年的治理,2014年全年天然氣銷售公司僅處理110處盜氣點,搶維修90余處,與上年相比數量有較大下降。最直觀的變化則是輸差,長輸管線輸差不到3%,城區管網輸差僅5.25%,年節氣2090萬立方米。