今年2月,美國聯合技術公司(United Technology Corp.)宣布最新一代固定式磷酸燃料電池PureCell-400型系統已實地運行100,000小時,取得里程碑式的成就。PureCell -400設計系統由空氣處理單元、供電單元、電控單元、熱能與水處理單元、燃料工藝單元、冷卻模塊組成并實現遠程監控。燃料電池采用天然氣為原料,最大輸出功率400千瓦,輸出60HZ 480伏三相交流電,每小時產生熱能170萬Btu,整體能效達到90%,二氧化碳排放指標1100 lb/MWh,噪音低于60分貝,清潔高效,使用壽命20年。特別是燃料電池組壽命長達10年,是上一代200系統的2倍和其他商用燃料電池競爭系統的3-4倍,耐久性能優越。一套400系統可滿足美國3000余家庭用戶一年多的能耗需求,可安裝于學校、醫院、工廠、辦公建筑內外、屋頂和地下室,可以并入電網或獨立供電使用。
成本參考:在美國新澤西州安裝兩套(2×400千瓦)帶冷卻系統的400概念型,在沒有政府補貼下的安裝成本為410萬美元(實際上聯邦和州政府目前給予近一半資助和補貼)。其運行成本視安裝地點電價和天然氣價格而定,假設天然氣市場價格11美元/MMBtu,每度電價0.2美元,則兩臺400千瓦燃料電池裝置用于數據中心供電的綜合效率(加上燃料電池熱能烂）一年可節約電費94.8萬美元;每度電價0.12美元,一年可節約27.3萬美元。
美國聯合技術公司(UTC)燃料電池研發與生產具有40多年歷史,在堿性燃料電池、磷酸型燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池、固體氧化物燃料電池、質子交換膜燃料電池制造方面經驗豐富,其研發的堿性燃料電池最早被用于阿波羅計劃,目前仍是美航天飛機、自動太空艙使用燃料電池供應商,自90年代早期以來,UTC Power已經為全球19個國家設計、制造和安裝300多套固定式磷酸燃料電池供電系統。