1.燃氣管道防爆
⑴ 施工
燃氣管道焊接、施工與驗收應符合《工業企業煤氣安全規程》與《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》的規定要求。
⑵ 敷設
燃氣管道的敷設方式有架空敷設和地下敷設。
①架空敷設。工業企業的燃氣管道主要采用架空敷設。架空敷設應符合《工業企業煤氣安全規程》的規定。
②地下敷設。城市煤氣管道主要采用地下敷設。地下煤氣管道埋設深度、與建筑物或相鄰管道之間的最小水平和垂直距離應符合《城鎮燃氣設計規范》的規定要求,天然氣管道與該規范中關于8×105pa煤氣管道的規定相同。地下煤氣管道與鐵路、道路交叉時設在套管中,套管兩端伸出部分,距鐵路內軌不少于3m,與道路路肩不少于2m。
2.管道防漏
燃氣一旦泄漏使環境中燃氣濃度處在爆炸極限內,如果遇到火源就會爆炸。因此燃氣管道防漏十分重要。首先要組織專職人員(2人以上)進行預防性巡回檢查。檢查對象:煤氣檢查井或檢查管及最容易漏氣的部位;中壓管30m范圍內或低壓管15m范圍內的地下室、閘門井、電纜管道、下水管道等。檢查方法包括定性和定量檢查兩種方法。定性檢查,有地面觀察,鼻子嗅(煤氣中有加臭劑發生臭味)、嗅敏儀檢查等;定量檢查,有抽樣分析、安裝自動報警器、使用檢查漏氣的儀器等。
3.燃氣加壓站防爆
天然氣遠距離輸送和城市煤氣的2級或3級供氣系統,為了適應城市燃氣供應系統的需要,都要進行壓縮,以提高燃氣的壓力。煤氣加壓站的加壓設備在運行時很容易漏氣,為了防止爆炸要嚴格注意以下幾點。
①燃氣加壓站的位置選擇要符合《建筑設計防火規范》的規定要求,遠離居民稠密區、大型公共建筑、物資倉庫、通訊和交通樞紐等重要設施。
②燃氣加壓站內防火間距、消防水源、消防設施和消防車通道等都要符合《建筑設計防火規范》的規定要求。
③燃氣加壓站應設有靜電接地和防雷設施,并要符合《建筑設計防火規范》的規定要求。
④燃氣加壓站內所有電氣設備的防爆等級都應符合《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》的規定要求。
⑤燃氣加壓站內的安全閥、放散管、儀器儀表及各類閥門均要靈活可靠、無泄漏、操作方便。
⑥燃氣加壓站應設有檢測濃度、超壓自動切斷氣源和聲、光報警裝置。
⑦壓縮機房應有良好的通風設施,保證有效換氣。
4.液化石油氣充裝及供應站防爆
液化石油氣充裝站一般都設在液化石油氣儲存基地內。因此,其建筑防火防爆等級與液化石油氣鍺存基地的有關規定是相同的。
①液化石油氣鋼瓶有下列情況之一的,不予充裝,未抽真空或氣體置換不合格的、缺損零件、火烤、損傷、凹坑、腐蝕、變形、皮重不清楚等。
②充裝中發現液化石油氣鋼瓶有下列情況之一的,應立即停止充裝瓶體變形、漏氣或閥門漏氣等。
③漏氣或過量充裝的液化石油氣鋼瓶一律不得出廠。并應對鋼瓶進行妥善處理,防止因氣體泄漏發生爆炸事故。
充裝車間內,由于充裝液化石油氣操作過程中會放散出少量液化石油氣,致使車間內空氣中含有一定量的液化石油氣氣體,為了把車間內空氣中液比石油氣氣體的濃度控制在爆炸極限以外,必須嚴格做到燃氣加壓站要求的7條規定。除此之外,要禁止鋼瓶與其他物體或鋼瓶與鋼瓶之間的碰撞,防止金屬撞擊產生火花。