邯鄲市煤氣公司現有城市中低壓煤氣管網450公里,區域性調壓站90座,212Q型箱式調壓器300余臺,凝水缸1300多個。城市煤氣管網已安全運行15年,管線腐蝕、泄漏等故障苗頭已逐漸顯露出來。同時由于施工損壞等因素也給煤氣管線造成了很大威脅。在以前發生的幾次煤氣泄漏事故中,由于發現早,處理及時,雖然沒有造成重大損失,但已給我們的安全管理敲響了警鐘。于是,我們本著早動手、早發現、早處理,把事故苗頭消滅在萌芽狀態的原則,于2000年上半年,對全市煤氣管網及設施進行了一次認真普查。
在對1300多個凝水井的檢查中發現,有500多個凝水井抽水桿存在不同程度的腐蝕,其中82處腐蝕較為嚴重,抽水時極易發生斷裂,有四處閥門井和凝水井與污水相通,由于環境潮濕,腐蝕嚴重,煤氣泄漏后極易竄人污水管道造成事故或污水滲人煤氣管道造成水堵。地下煤氣管線腐蝕程度見下表:
段運年份 抽樣數 穿孔腐蝕 重度腐蝕 中度腐蝕 輕度腐蝕 無腐蝕 89年 --91年 31 6.4% 25.8% 16.1% 48.4% 3.3% 92年--97年 51 0 17.6% 21.5% 53% 7.9% 99年以后 7 0 0 14.2% 28.5% 57.2%我們對造成腐蝕的環境進行了調查,對腐蝕的原因進行了分析。造成腐蝕的主要原因有:
1、土壤腐蝕。不同的土壤、電阻率不同,對管道的腐蝕情況也不同,見下表:
腐蝕性等級 強 中 弱 土壤電阻率(Ω·M) <800 1000 >1200在對我市三區土壤電阻率測試中發現,復興區建安院、518院、制氧機龐村院、邯山區農校院等電阻率偏低,在電阻率低的地區,易受雜散電流干擾,管道腐蝕速度加快,經過開挖證明,這些地區的土壤對煤氣管線腐蝕性較強。
2、細菌腐蝕:土壤的PH值也是管線腐蝕的因素之一,在我市三區內,我們有針對性地取了20個土樣進行了PH值分析,測定值在5.5—7.0之間,而細菌繁殖條件是PH值在5-9之間。主要是硫酸鹽還原菌增加了土壤中的H+離子濃度,加速了埋地管道的腐蝕。
3、人為因素。調查發現,在管材和土壤環境相同的情況下,施工質量好壞直接影響管道的防腐效果。在三通、焊口、法蘭、盲板、接頭等防腐施工困難部位易出現防腐質量問題。如果防腐不到位,就會造成重度腐蝕。除銹也是關鍵的一個環節,如果管道除銹不徹底,管道與防腐材料就不能緊密粘結在—起,極易形成原電池,發生電化學腐蝕。
根據以上管線普查的情況和分析,我們得出,邯鄲市城市煤氣輸配網運行管理中必須抓好以下幾個重要環節,才能保證煤氣輸配管網的安全正常運行,并在實踐中得到了驗證。
1、把好設計施工質量關。
設計施工質量的好壞,是能否保證煤氣輸配管網安全運行的前提。特別是地下煤氣輸配管網與污水、雨水、電纜溝等其他公用設施交錯相鄰地帶,煤氣管線發生損壞,煤氣泄漏到污水、雨水、電纜溝內,極易發生事故。如新興大街,一條煤氣管線與污水管交叉,施工單位為了省力,將污水管打破,煤氣管從污水管上半部交叉穿過(如圈),雖然采取了加強防腐等措施,但煤氣管道在污水的慢慢浸蝕下,很快腐蝕穿孔,將煤氣泄漏到污水管內,幸虧管線普查時及時發現并進行了處理,否則后果不堪設想。因此,我們首先從設計施工上要求,嚴格按規范設計施工,加強施工監督檢查。設計時要認真堪察現場,制定出準確的設計方案。施工時要從開槽、下管、焊接、防腐,回填、強度氣密性試驗等環節派專人進行嚴格檢查,明確任務,壓死責任,不留半點隱患,確保工程質量。
2、推廣應用新技術、新材料,解決好管道防腐問題。
從2001年開始,我們在中低壓管網和庭院管線的選材上,盡量采用鑄鐵管,推廣使用PE管,逐漸報淘汰不耐腐蝕的鋼制管。從根本上解決好腐蝕嚴重的問題,增加煤氣管線的壽命和安全系數。
3、把好設備運行管理關。
煤氣設備能否正常運行,是保證安全正常供氣的基礎,為抓好設備運行管理,我們制訂了一系列管理制度,制訂了調壓站百分考核辦法、閥門保養制度,定期抽水制度。每臺設備都明確專人負責,定期保養維修,調壓站安裝了遙測設備,調壓器的各種關鍵運行參數都能及時反饋到總調度室,如發現異常情況,則及時安排搶修,為了加強調壓站供氣壓力的安全性,調壓站安全水封、水位高度嚴格控制在400mmH2O。我們還對閥門、凝水井實行了建卡登記制度,對被埋被壓凝水井,閥門井及時清理,不漏掉—個凝水井,一個閥門。
設備冬季運行管理難度大,這是北方地區煤氣管理中的一個普遍問題。我們根據自己的情況,不斷探索出一套符合本地區實際的管理辦法。在維修上早動手、早安排。在冬季到來之前,提前對設備進行一次大修,使設備處于最佳運行狀態,對調壓站采暖設備,每到冬季來臨之前,我們都進行一次認真檢查。對無法接通暖氣的調壓站,采用電熱技術進行保暖,將電熱帶有規律地纏繞在各個關鍵部位,使調壓器表面溫度在15℃以上,有效地解決了冬季設備的凍堵問題。
4、加大巡檢力度,做到有隱患早發現、早消除,避免重大事故的發生。
隨著時間的推移,煤氣輸配管網逐漸老化,煤氣管道泄漏故障也呈上升趨勢,為保證安全正常供氣,我們舍得花錢買平安,配備了先進的打孔和檢漏設備,定期對管線進行巡回檢查。二年多來,我們共查出地下煤氣管線泄漏故障15起我們的主要作法是:
(1)采用打孔機打孔查漏。我們堅持經常用打孔機沿煤氣管線打孔,每隔一定距離打一個孔,孔距可根據煤氣管道所處的區域確定。在打孔中,發現有異?,F(xiàn)象,可增加孔跟的密度,批準漏氣準確位置,再開挖處理。
(2)在管道或接頭處挖探坑,檢查管道或接頭是否漏氣,探坑的選擇結合影響管道漏氣的各種原因來分析。如果遇到管道同時經過車行道和人行道時,探坑應首先選擇在車行道上,或者調查是否有其它施工部門在附近施工等。
(3)檢查煤氣管道附近的排水管道,電纜溝井、上下閥門井、雨水井或其他埋設物的各種井蓋,用嗅覺或檢漏儀進行檢查。如去年九月中旬,在新興大街檢查煤氣管道時,發現離煤氣管道5—6米遠的一個污水井有煤氣味,我們就斷定附近煤氣管道有煤氣泄漏。通過在煤氣管道和污水井較近處進行開挖,很快就找到了漏氣點,及時進行了處理。在渚河路管線檢查中,我們發現煤氣水井距離約3米的電纜溝內有煤氣味。我們及時在煤氣管線上查到了漏點,避免了事故的發生。
(4)生態觀察法:檢查管線周圍樹木花草等植物是否有異常。如發現有大量落葉枯萎、枯死,就在周圍仔細檢查,因?yàn)榭赡苁敲簹庑孤┰斐傻摹R痪啪虐四昶咴路?,在?lián)紡路中壓煤氣管線上方發現一片花草枯死,我們及時進行了檢查,發現有煤氣泄漏,及時進行了開挖處理。
(5)利用凝水缸水量的多少來判斷漏氣。地下煤氣輸配管道最低點設置的凝水缸,凝結水的多少有一定的規律性。若發現抽水量大幅度增多時,有可能是管線出現了漏點,導致地下水滲人煤氣管道所致。由此可以預見到煤氣管有損壞部位,并且漏點就在這個凝水缸的輻射范圍內。叢臺路廣播局院,望嶺路建工局院等凝水缸突然水量增多。我們檢查發現后及時開挖,找到了煤氣漏點:
(6)加大宣傳力度。我們經常與各居委會聯系,以便居民發現有煤氣味時,及時報告。
由于我們采取了以上幾種方法,加強了巡回檢查力度,有問題能早發現,早處理。煤氣管道運行十幾年來未發生重大事故。
5、建立—支能打硬仗、技術過硬的搶險隊伍。我們要求搶險隊接到搶修指令后,能以最快的速度趕到現場,迅速采取措施,果斷處理各種緊急情況。我們公司成立了一支由28人組成的搶險隊伍,實行24小時值班,配備了搶險車輛和各種搶險設備,—旦發生事故能及時趕到現場,迅速進行處理。
近幾年來,城市發展速度加快,道路拓寬改造,危舊房改造工程增多,經常由于施工而挖壞煤氣管線造成漏氣事故,去年六月中旬,某施工單位將中華大街工人劇院廣場Dg300中壓煤氣管線挖壞,煤氣噴出七米多高、當時正是下班時間,車輛人流密度很高,情況十分危急。搶險隊報警后,立即出動,五分鐘趕到現場,迅速警戒,切斷氣源,及時搶修,避免了一場重大事故。
在抓好以上管理的同時,我們還堅持經常進行職工的思想教育和業務技術培訓,不斷提高職工的操作技能和業務技術水平,提高職工的整體素質,建立健全各種管理制度,嚴格執行各項操作規程.責任到人,形成嚴密科學的管理體系,增強職工的責任心和使命感,常抓不懈,以確保煤氣輸配管網安全運行。