隨著城市燃氣事業的發展,同時燃氣行業正由社會主義計劃經濟向社會主義市場經濟轉軌,因此供銷差率超標已成為燃氣行業急待解決的技術和經濟管理問題。目前國內燃氣行業管道氣供銷差率普遍較高,其主要原因有管網泄漏、計量儀表的可靠性及經營管理三個方面的問題,并且很難做到定量分析。多年來,各地燃氣咕”在技術上和管理上找問題,研究尋找解決的有效措施。
天津市天然氣公司,近幾年強化管理和科研攻關,采取了一系列有效措施,降差工作取得顯著的成績,另外對開拓調壓站區域計量新途徑進行了研究,并在逐步推廣應用。
一、調壓站區域計量的試點
1997年公司決定在調壓站安裝計量儀表進行試點.調壓站試點的選址是關鍵的問題。經過可行性研究,公司決定在河東區營業所文宮里調壓站安裝區域計量儀表.選址的理由有以下幾個方面:
1.文宮里調壓站座落在河東營業所院內,是—個獨立封閉的調壓站,單獨供氣戶數4000戶左右,并只有一個服務站進行收費管理,便于科學分析。
2.文宮里調壓站除供4000戶民用戶以外,只有少量的福利用戶及供應所內和文宮里服務站的自用氣。
3.文宮里調壓站由于座落在河東營業所內,便于施工管理及運行數據的收集和分析。
4。文宮里調壓站具有安裝計量儀表及管道改造的條件,無需再新建房屋。
二、調壓站區域計量儀表的選型
公司科技人員在充分的調研和論證的基礎上,在RTJ-216-A型調壓器出口后安裝了—套德萊賽計量儀表,運行至今狀況良好。
1.計量儀表選型的原則:計量儀表必須精度高、成本低、功能強、自動化程度高。
2.德萊賽計量儀表的特點:德萊賽計量儀表具有流量范圍大、精度高(+1%) 、量程比寬、啟動流量小、穩定可靠等特點。因此該計量儀表比較適合于目前國內的調壓站區域計量。
3.選擇38M型德萊賽計量儀表。依據德萊賽計量儀表的技術參數和目前管網壓力波動大的現狀,經過充分的認證和流量的計算,我們選用38M型德萊賽計量儀表,其最大額定流量為1075立方米/小時,啟動流量1.6992立方米/小時,從目前運行情況來看,基本滿足計量要求,精度和穩定性滿足運行的計量要求。
三、區域計量儀表的安裝
1.安裝在調壓站的出口
考慮目前外網壓力波動大,安裝在調壓站進口需要安裝壓力補償和溫度補償及過濾器、閥門等設備,安裝這些設備又受到調壓站現有面積限制等原因,因此我們在文宮里調壓站試點時,加裝的計量儀表安裝在調壓站出口。
從安裝后運行工況分析,造成出口壓力偏大,壓力穩定性差;在煤氣高峰時.儀表震動聲大;由于沒有安裝過慮裝置,經常在用氣低峰時進行拆卸清洗。
2.安裝在調壓站進口
如果不受調壓站面積的限制,計量儀表安裝在調壓站進口能克服上述的缺點,壓力適用范圍能更寬,準確度會大大提高,能達到運行最佳效果。
因此建議區域調壓站在安裝計量儀表時,應安裝在調壓站的進口。
四、用氣規律的分析
1.月、周、日、時高峰值
文宮里調壓站主要是供居民生活用氣的調壓站,供氣戶數4454戶,另供河東營業所和服務站的自用氣(有單獨計量儀表),其用氣量只占總用氣量的1.5%。
用氣高峰集中在早、中、晚三餐做飯時間,最高小時峰值390立方米,平均小時負荷為5.3倍。
表一是文宮里調壓站1997年7月-1998年6月、高峰周、高峰日、高峰時的負荷和戶均負荷值。
表一:
從表一中可以看出高峰月、高峰周、高峰日、高峰備漢稍諭?蝗掌諛誄魷鄭?『靡彩譴航詮┢?囈燈冢?Ь?漢晌?2.25立方米/月。在無采暖期戶均負荷為11.63立方米/月,在采暖期戶均負荷為13.22立方米/月,即冬季用氣量是夏季的1.14倍。
表二:
從表二中我們可以看出高峰月、高峰周、高峰日、高峰值的系數。
2.用氣規律
文宮里調壓站的居民用戶其用氣規律具有典型代表性,其供氣高峰集中在三餐做飯時間(見圖1),早上在8:00-9:00,中午在11:00-12:OO,晚上在18:00—19:00。
五、分析結論及建議
文宮里調壓站安裝區域計量儀表的試點,總的來看計量儀表的選型科學合理,運行狀況積累的數據可靠準確,達到了試點的目的,為大規模推廣調壓站區域計量創造了條件。
1.經數據分析,該調壓站出口的低壓庭院管網泄漏率為零,這為管網巡檢和技術改造提供了科學依據。
2.文宮里調壓站供氣范圍內,其戶均月耗氣指標與公司下達的計劃收費指標高0.3立方米。因此,其下達的計劃收費指標是合理可行的,建議今后要加大收費管理力度,使欠戶、零位戶控制在5%以內。
3.從運行數據的分析來看,冬季的差率為24.18%,夏季的差率為12.09%.平均差率18.15%,這當然有很多因素,但加強管理勢在必行。
4.加強對民用戶計量儀表的管理。儀表的準確度是差率的關鍵,建議各區所建立民用表檔案,強制定期檢定煤氣表,強制換表加封,提高民用表計量準確度。
5.以服務站為收費片,對調壓站或干管安裝計量儀表,采取一定的鼓勵措施,實行以計量儀表數收費的承包制形勢,定能一改收費差率較大的現狀,收到可觀的經濟效益。
本篇文章來源于 山西大學生(www.Sxdxs.com) 轉載請以鏈接形式注明出處 網址:http://www.sxdxs.com/Article/A466/011418421.htm