一、 前言
改革開放以前、我國城市燃氣以煤制氣為?,?jīng)濟效益差、一直處于政府補貼狀態,發展緩慢。燃氣只?yīng)居民炊事使用都很困難,根本談不上供應采暖使用。同時由于煤制氣源的單一性和生產量的局限性、使之無法進行季節性調峰;再由于燃氣采炮技術上和設備配套上的問題、使燃氣采暖無法實現。
改革開放以來、黨中央和政府把發展生產、提高人民生活放在一切工作的首位。城市燃氣事業作為城市的基礎設施建設也得到了長足的發展。很多城市如哈爾濱、長春、沈陽、北京、天津等城市,均出現了燃?xì)夤┐笥谇蟮木置妗3鞘腥細夂驮S多商品一樣、由賣方市場過渡到買方市場。特別是我國能源發展戰略中的"西氣東運"既陜甘寧天然氣進京、四川天然氣輸送到武漢和青海、新疆天然氣輸送到珠江三角洲和長江三角洲的計劃;海上氣田的開發以及液化石油氣的大量進口;在各個城鎮發展起來的代用天然氣(液化氣混空氣)等,不但提供了充足的氣源、而且可以進行季節性調峰。特別是代用天然氣可以按天、按小時進行調節,這就給用燃氣采裴供了充足的氣源盬C。同時各種高新技術的介入和組合使燃氣鍋爐的生產和發展不斷得到優化和提高、又使燃氣采炮技術上成為可能。
當人們的生活提高到一定程度、必然對大氣環境提出較高的要求。大氣環境的好壞不僅直接影響人們的身體健康和壽命的長短,而且也標志著一個國家的發展狀況和文明程度。影響環境的因素很多,在我國北方,影響冬季大氣環境質量的最重要因素就是采暖所用的燃料形式和成分。燃煤造成的大氣污染是大氣污染的重要原因之一。用燃氣存燃煤采徘改善北方地區冬季(大氣)環境質量的重要措施。在所有的燃煤設備中,燃煤鍋爐的耗煤量最多,尤其在冬季,大量采暖用燃煤鍋爐的使用,使得采暖季內燃煤量是其他季節的幾倍,二氧化硫和煙塵的排放量也大大高于其它季節。許多城市政府作出規定,市區內禁止新上燃煤鍋爐,原有的兩噸以下的燃煤鍋爐也要限期改造,改用清潔燃料。因此、目前我國燃氣鍋爐的產量大量增加;進口燃氣鍋爐大量涌現,燃氣采判場活躍不是偶然的。一些城市規定限區、限時將目前燃煤鍋爐改造成燃氣鍋爐也是順乎民意的。推廣燃氣采?、是治理環境污染的一項重要舉措。
二、 燃氣采拍經濟指標測算;
1、 沈陽市蘇家屯區燃氣有限咕簡介?/p>
沈陽市蘇家屯區是沈陽南部的衛星城市,是東北最大的貨物運輸樞鈕,是沈陽市城市建設南移的中心地區。區政府對環保問題非常重視,區內所有的一噸以下燃煤鍋爐都要限期改造,并禁止新上兩噸以下燃煤鍋爐。因此,推廣優質、高效的燃氣采?、在沈陽市蘇家屯區有廣闊的空間。
在這種大前提大環境下、適應蘇家屯地區的迫切需求;我們沈陽市蘇家屯區燃氣有限咕成立?998年9月。系由北京市液化石油氣公司、大連經濟開發區長城實業有限公司、北京捷健商貿有限公司合資組建而成。是集建設、經營、管理為一體的中和性企業。公司專業從事燃氣銷售、技術開發和技術咨詢等經營項目。已建成液化氣混空制氣廠一座、并敷設了全區的地下燃氣管?。形?萬戶居民炊事用燃氣的光規模,現在僅有居民用戶5000戶左右,還有很大的余量。因此、可以保證有足夠的氣源解決燃?xì)獠膳璧娜細夤?yīng)問題。
2、 燃氣采拍經濟指標測算;
在燃?xì)獠膳枞細庥谐渥愎?yīng)保證;在改善人們生存環境需求燃氣采沛醇煤采拍前提?、要想使燃氣采臠足發展起來還需要測算和論證它的建設和運行的經濟指標;做到既保證公司不會發生虧損運行、又保證用戶有滿意的經濟效果和收益。這樣才能使燃氣采糯作為改善人們涉環境的客觀需求;又帶有商品意識進入采暖市場、為人們所接受。
理論測算依據;
《1》 沈陽市蘇家屯區自然條件
a常年主導風向--------------------------------------------南向來風
b風速---------------------------------------------------2.8m/s
c標準居民樓的房間日照率----------------------------------大于35%
d蘇家屯區政府規定居民冬季室內采暖溫度---------------------16℃
e沈陽市采暖季月平均溫度:見下表(沈陽市氣象局提供)
月 11 12 1 2 3 1951-1995 0.1 -8.1 -11.7 -7.7 0.5 1998 -0.7 -5.8 -11.8 -2.7 3.9《2》 冬季采暖熱負荷計算 (即在室外氣溫條件下、保持室內16℃溫度不變、需要向房間內供給的熱量。因為供給的熱量與耗散的熱量相等時才能保持室溫不變,所以按計算耗熱量的方法、用計算得出的總耗熱量來確定所需供給的熱量即熱負荷指標。)
計算方法如下:
a維護結構的基本耗熱量:
Q1j=KF(tn-tw)α---W
b維護結構的附加耗熱量:
Q1f= Q1j×β-----W β為朝向修正系數
c通過門窗縫隙的冷風滲透量:
Q2=0.28CPVPW(tn-tw)-----W
D冷風侵入(由經常開啟的外門侵入)耗熱量:
Q3=N×Q1JM-------W
某房間的熱負荷指標:
Q= Q1j + Q1f + Q2+ Q3---------W
經計算標準房間的連續供暖平均熱負荷為:Q=20.85W/m2 (室溫保持16℃)
《3》采暖用燃氣指標:
a燃氣來?;管道輸送石油液化氣混空氣?/p>
b氣質;LPG+AIR=50%+50%
c熱值;12000KcaL/NM3
e爐前燃?xì)夤ぷ鲏毫Γo壓)5000Pa 。(動壓)3500~4200Pa
按上述實際條件、經計算:
非節能型建筑(指居民樓房公寓、層高≤3米。)平均每平方米每個采暖季要消耗管道燃氣?/p>
5.86立方米。
以目前沈陽市液化石油氣價格3000元/噸;混氣中液化石油氣密度按1.175Kg/M3計算,每個采暖季每平方米支出管道燃氣費為:
3元/Kg×1.175Kg/M3×5.86 M3=20.66元/m2
(20.66元/m2的費用支出、是指沈陽市采暖季152天、每天24小時連續保持室溫16℃以上狀態下的費用指標。如果做好經濟運行、即室溫按時段設定好高低溫控制、采暖用燃氣費支出會降低20%左右。16元/ m2即可滿足要求。)
低于沈陽市采暖費收費標準:22.45元/m2
節能型居民樓房公寓建筑、平均每平方米每個采暖季要消耗管道燃氣?
3.223立方米
每個采暖季每平方米支出管道燃氣費為:
3元/Kg×1.175Kg/M3×3.223 M3=11.36元/m2
采用燃氣采?、不僅在凈化環境、保護人類生存空間方面受到推崇和青睞,在費用支出方面也是完全能夠為人們所接受的。
3、 燃氣鍋爐的選擇和調整
無論是單元式燃?xì)獠膳玫谋趻焓饺細鉅t,還是集中供暖所用的大型燃氣鍋爐、都要對其性能、結構、火焰與水換熱程序、火焰燃燒以及煙氣行進路徑、行進狀態進行認真細致的考核挑選、這些是決定鍋爐效率的重要指標。(因為品種繁多的燃氣鍋爐很可能良莠不齊,選擇不好會造成燃氣用量增?。?/p>
同時、還要注意選擇其自動化程度、即提前吹掃;燃氣壓力砠高低壓設定值時、自動切斷保護;溫度時間設定功能;燃氣在允許范圍內波動時、燃燒必須穩定、不回火、不脫火、不離焰等。
任何一種燃氣鍋爐都要在現場進行精心調試、以達到最佳效率。因為鍋爐所標稱的效率是廠家在實驗臺標準工況條件下得出的。到達用戶現場要根據現場的實際工況進行重新調整以達最佳效率、這一條是非常重要的。
過剩空氣系數指標:a≤1
化學不完全燃燒量即煙氣中CO的含量≤0.06%
排煙溫度應控制在180℃左右。
4、 節能經濟運行
燃氣是具有附加值?二次"能源、并且隨國際原油價格的浮動而漲落、因而其是價格較高的能源。利用其進行燃氣采拍系統要做好節制調控和經濟運行。
節制調控的含義是:對采暖系統進行很好的改造、以實現用熱多的地方和時間段多供熱,反之少供熱,以實現合理使用,節約能源,節約采暖費支出。
5、 建設投資
以我們開發的5戶燃氣采琶戶為?,?999年開發并投入使用兩戶,2000年三戶、正在建設中、采暖季開始投入使用。)燃氣鍋爐、燃氣設備、熱水循環系統等總投資額度僅是采用當?shù)責峋W(wǎng)供暖需交入網費額度的50%~60%。
三、 我們開發燃氣采拍實際經驗介紹;
1999年開發了兩戶燃氣采琶?、并全部投入使用。無論是采暖效果、還是費用指標都達到了設計能力和理想指標。具體記錄運行費用指標、和建設投資指標如下:
用戶1、
孟良羽絨時裝有限公司;采暖用燃氣鍋爐100萬大卡/h一臺。采暖面積9000平方米。層高3.6米,其中;3~5層的3000平方米,6層的6000平方米。普通磚混結構、370mm外墻,內外灰。6000平方米廠房、是當年新建筑、并且進入12月下旬還在鋪地磚刮大白、吸收熱量大。建筑保溫極其不好,每個樓層都沒有裝設大門,一樓兩側總進出大門處地面未鋪、底縫有30mm高2.5米長的風口。一樓和二樓塑鋼窗的窗框中縫都沒有按上密封條,有6mm寬的縫隙。
從11月17日開始進入采暖、室溫保持在16℃~18℃。至第二年4月1日,共消耗燃氣?/p>
(53558/燃氣表末尾指數-49/燃氣表啟始指數)=53509NM3
其中暖天日耗燃?00 NM3。
所以前17天(室外氣溫在+5℃~+10 ℃)平均日耗氣設定為100立方米。
既152天總耗氣為:53509 +(100×17)= 55209立方米
每平方米一個采暖季消耗燃氣?/p>
55209立方米÷9000平方米=6.134立方米燃?/p>
其層高為3.6米,若換算到層高3米:
每平方米一個采暖季消耗燃氣?/p>
6.134×(3÷3.6)=5.112立方米燃?/p>
略低于理論計算值5.86立方米燃氣?
(即房間增高后其散熱量、或叫供熱量會成比例的增加。原有熱電廠熱網供暖的收費標準同樣是、層高3米以下每平方米收采暖費22.45元。層高每增加0.3米、增收采暖費10%。)
(去年時間緊、"孟良"公司的采暖系統中的宿舍區、辦公區、生產區沒有分開,是24小時連續供暖。若將"三區"分開,其燃氣夏經計算會降低20%
既6.134×(1-20%)=4.9立方米/m2
今年的系統改造、已經確定由我們?nèi)細夤境黾夹g(shù),和現場指導施工。
( 外加電費2元/每平方米。)改造后、層高為3.6米的"孟良"公司9000平方米的建筑每平方米一個采暖季、采暖全部費用為:
3元/Kg×1.175Kg/M3×4.9 M3+2元/電費=19.28元/m2
若折算到3米高的建筑、其費用為:19.28元/m2 ÷3.6×3=16.07元/m2
用戶2、
楓揚路市場:建筑面積18000平方米。
層數:3層。 層高4.8米+4.2米+4.2米=13.2米 平均4.4米層高。
采暖用燃氣鍋爐120萬大卡/h兩臺。
采暖工況與孟良公司相同,正在后期內部裝修(鋪地磚、刮大白、用熱水)
室溫要求:10℃~12 ℃ (菜和副食品不需太高溫度以利保鮮)
從1999年12月28日開始進入采暖、至2000年4月1日,共94天采暖工作日。
共消耗燃氣：?9044/燃氣表末尾指數-53/燃氣表啟始指數)=48991立方米
11月20日前室外氣溫都在+10 ℃左右、每天消耗燃氣量（參照嚷份每天平久?25.59立方米)按150立方米/天計算
11月20日~12月28日共38天氣溫開始下降(5 ℃~-18 ℃)每天消耗燃氣量?50立方米/天計算。 折算到152天共消耗燃氣?/p>
48991立方米+(150立方米×20天)+(450立方米×38天)=69091立方米
整個采暖季每平方米采暖消耗燃氣?/p>
69091立方米÷18000(平方米)=3.838立方米
折算到3米高整個采暖季每平方米采暖消耗燃氣?/p>
3.838×(3÷4.4)=2.62立方米/平方米
另外、不可忽略的是:1999~2000采暖年度的氣溫是沈陽35年來最低氣溫年,最低-33℃,并且持續時間長。是燃?xì)庀牧扛叩囊粋€重要因素。
建設投資額度:
1、孟良羽絨時裝有限公司
(燃氣鍋爐一臺18萬元)+(燃氣系統建設費6.5萬元)+(水循環系統設備及安裝費2.5萬元)+(土建65平方米2.6萬元)=29.6萬元
若采用當?shù)責峋W(wǎng)供暖其入網費為:80元×9000平方米=72萬元
燃氣采浓設投資額僅是熱網入網費的:29.6÷72=41.1%
2、楓揚路市場
(燃氣鍋爐二臺65萬元)+(燃氣系統建設費9.8萬元)+(水循環系統設備及安裝費8.5萬元)+(土建110平方米4.4萬元)=87.7萬元
若采用當?shù)責峋W(wǎng)供暖其入網費為:80元×18000平方米=144萬元
燃氣采浓設投資額僅是熱網入網費的:87.7÷144=60.9%
從以上示例的現場統計記錄數據看出、燃氣采沛醇煤采泞不僅減少了大氣污染、凈化了人們的生存空間,而且采暖效果和采暖費用支出、以及建設投資也是完全能為人們所接受的。
采用燃?xì)獠膳軌驅崿F(xiàn)自我節制調控進行經濟運行、其采暖效果會更舒適、采暖費用會更節約。例如;機關、學校尤其是學校;
按國家規范規定、教學用樓的采暖溫度是;白天學生上課時要保持16℃的恒溫、如果溫度太高、學生會頭昏腦脹、并且會加劇室內空氣渾濁、缺氧、使學生不能集中精力學習。如果溫度過低也會造成老師授課、學生聽課的負面效應。以往采用統一熱網供暖、往往是、11月份和第二年3月份室內溫度過高、使學生老師大汗淋漓昏昏欲睡。而最冷的月份又供暖溫度過低。因而不能實現16℃的恒溫效果。
教學用樓的采暖特點是:白天、老師和學生在校內授課和學習,需要16℃的恒溫運行、晚間7℃低溫運行。40天寒假期間和周六、周日只需5℃的保溫狀態運行,以往采用統一熱網供暖,一次性繳納采暖費、不需要的時間也連續供暖、這樣完全不必要的浪費了學校的資金。而要想經濟合理運行、以往采用統一熱網供暖又不可能實現。
采用燃氣采?、可以實現按溫度、按時段、按需求、按天氣進行自我調控。(辦法是;燃氣鍋爐具備配套程序控制系統、進行一周內的不同時段、不同溫度的預置設定。)這樣即可滿足教學時間內的恒溫保持,又可實現夜間、雙休日和寒假期間低溫節能運行。采用燃氣采徘學校和(機關)首選的采暖方式。無論從采暖效果還是從經濟效果上都會得到極大的改善和節約。
建設投資費用:一般是熱網入網費的40%~60%,這里不再做詳細贅述。
(附:燃煤采暖經濟指標核算;)
1、 采暖運行費用、一個采暖季每平方米全部采暖費為;
燃煤費+電費+人工費+環保收費+爐渣排放費和鍋爐排污費+軟化水用食鹽費
a、 燃煤費;20.86大卡/m2h×24h×152天÷0.55/燃煤鍋爐效率÷3500大卡/kg煤燃燒值×0.3元/kg煤(含運費場地費)=11.86元/每平方米燃煤費用
b、電費《1》循環采暖熱水泵電費:每平方米2元
電費《2》鍋爐用電費:以一噸鍋爐供5000平方米采暖計;
7.5kw/引風機+2.2kw/鼓風機+1.1kw/爐排+1.1kw/除渣機+5.5kw/鍋爐上水泵=17.4kw/總裝機容量×0.9/負荷率×12h/天×152天×0.662元/kwh(沈陽地區工業電費)=18909.26元/采暖季鍋爐耗用電費÷5000平方米=3.78元/每平方米均攤電費。
合計每平方米一個采暖季需負擔電費:2+3.78=5.78元/ m2
c、人工費;4人×500元÷5000平方米=0.4元/每平方米均攤人工費
d、環保收費:按燃煤噸數收費 5元/噸 每平方米收費0.198元/ m2
e、排污排渣收費:每噸鍋爐500元/噸 每平方米收費0.1元/ m2
f、軟化水用食鹽費: 每平方米收費0.1元/ m2
合計采暖全部費用每平方米:11.86+5.78+0.4+0.198+0.1+0.1=18.44元/ m2
燃氣與燃煤運行費用比較;
a、理論計算燃氣采浓普通非節能型建筑居民公寓樓、層高3米、24小時保持室溫16℃)每平方米一個采暖季的運行費用:
3元/Kg×1.175Kg/M3×5.86NM3=20.66元/m2+2元/電費=22.66元
b、實際統計記錄燃氣采浓普通非節能型建筑居民公寓樓、層高3米、24小時保持室溫16℃、燃氣鍋爐房集中采暖方式)每平方米一個采暖季的運行費用:
3元/Kg×1.175Kg/M3×5.112NM3=20.66元/m2+2元/電費=20.02元
c、理論計算燃煤采暖(普通非節能型建筑居民公寓樓、層高3米、24小時保持室溫16℃)每平方米一個采暖季的運行費用:
如上所述:11.86+5.78+0.4+0.198+0.1+0.1=18.44元/ m2
燃氣與燃煤運行費用比較、差別不是非常懸殊的。但是燃氣替醇?、在減少大氣污染、凈化人們生存環境方面的現實意義和深遠的歷史意義則是非常深刻和重大的。
2、燃煤與燃氣建設投資比較:
仍然以5000平方米采暖面積作為計算各自采暖鍋爐房投資額度的依據;
a、 燃煤;
一噸燃煤鍋爐本體、附帶;鼓、引風機、爐排傳動機、羊角式除塵器、鍋爐上水泵、電控柜。價格為:165000元/臺
鍋爐本體及全部附機安裝費:12000元
卷筒鐵板煙筒制作及安裝:7850元(25米高、鐵板厚5毫米、直徑0.5米)
占地面積:鍋爐房86平方米、儲煤場儲灰場25平方米。合計111平方米
土建造價:400元×86平方米=34400元
熱水循環系統及水處理系統造價:35000元+7000元+42000元
合計支出:16.5+1.2+0.785+3.44+4.2=26.125萬元
b、 燃氣?/p>
一噸燃氣鍋爐本體、附帶;燃燒器、燃氣過濾器、氣閥組件、缺水保護裝置、微機控制系統。 價格為130000元
鍋爐本體及全部附件安裝費: 無
鐵板煙筒制作及安裝: 1500元
占地面積:鍋爐房6米×5米=40平方米
土建造價:400元×40平方米=16000元
燃氣系統造價:55000元
熱水循環系統及水處理系統造價:35000元+7000元=42000元
合計:13+0.15+1.6+5.5+4.2=24.45萬元
從以上占地面積、建設規模、建設投資額度等項比較燃氣采弄優于燃煤采暖。
結論:從所有以上的論證、分析、和實際記錄統計數據我們看出;燃氣采呕僅凈化環境、減少大氣污染,而且從運行費用、和建設投資方面考證也是完全能夠為人們所接受的。
所以,我們大力提倡;推廣燃氣采泞撷阄邓{(lán)于天空。
今后發展展望;
1、 發展對象:單班生產的工廠;并且把各種采暖區域分開。
機關;學校;商場;菜市場;中小型客運禮堂;會場;體育場等不要求連續供暖的場所和建筑。(居民用燃氣采泞由于其溫度殷是連續的、所以非節能型建筑其采暖費用不會低"熱網"采暖費用、在有熱網輻射的區域:要向用戶講明再上。如果建筑配套為節能型建筑、應大力提倡燃?xì)獠膳#?/p>
2、 發展思路:讓用戶能得到理想的溫度;比其他采暖方式節約費用;干凈、衛生、方便、靈活;
3、 我們的收益:在以上工況條件下、可以適當提高燃氣銷售價格,提價后、用戶的費用(指不要求連續供暖的單位、和節能型建筑的居民公寓,如上所述。)還會較大幅度低于其他采暖方式的費用。
這樣、擴大市場、占有市場、擴大銷售、加強收費措施手段、加強服務意識和力度;以促進燃氣事業的經營和發展。讓"燃?更好的為社會的發展做出其優越的貢獻。