1 前言
隨著西氣東輸進程的加快,廣東、福建的LNG項目的確立,天然氣進入越來越多的城市。
天然氣調壓站是燃氣輸配過程中的主要設備之一。長輸管線的天然氣經過高高壓、高中壓站進入城市管網。在每個城市管網中都存在大量的工商業用戶、民用用戶,中低壓調壓站面對的都是這樣的最終用戶,所以調壓站的功能除了計量、調壓之外,最重要的就是保證不間斷供氣。因為中低壓調壓站之后沒有足夠的管線可作為緩沖儲氣,也不可能象城市門站一樣設置復雜的監控系統。一旦停氣,將直接影響最終用戶,特別是工業用戶,將造成數十萬以至上百萬的經濟損失。
所以,如何利用一些簡單可行的工藝方案,保證中低壓站不間斷供氣,是各地燃氣?yīng)單位所關心的問題。本文將對目前普遍采用的幾種工藝方案逐一進行比較,以供參考。
2 調壓系統設計遵循的規范
GB50028-93 城鎮燃氣設計規范
GB16802 城鎮燃氣調壓器
Q/DQDMC001-2003 多美時公司企業標準
3 工藝方案分析
3.1 一開一備并聯監控方式見圖1
一般選用兩臺型號完全相同的調壓器并聯,一臺為主路工作凋壓器,一臺為備用路的監控調壓器,工作調壓器的設定壓力為P2,監控調壓器的設定壓力P3略低于工作壓力。例如:P2=5000Pa,P3=4800Pa。當工作調壓器工作的時候,下游壓力高于監控調壓器的啟動壓力,所以監控調壓器處于全閉狀態。
