據介紹,廣州燃氣集團高壓運行分公司現有高壓管道約223公里,次高壓管道約30公里。其中長度約151公里的北興—永和—廣源—金山—黃閣高壓主管網此前運行壓力低于4.0MPa。
隨著新建高壓管網的陸續建成投用,2023年黃閣—LNG調峰站高壓管、東區恒運高壓管、北興—知識城高壓管、珊田線田心段等新建高壓管網陸續與高壓主管網聯通,屆時高壓主管網亦需成為電廠用戶輸氣管網。為提升燃氣管網的輸氣能力,滿足日益增長的燃氣用戶的用氣需?,燃氣高壓分咕于今年初便种高壓主管網升壓準備工作,完成高壓場站的設備檢定、閥門維保、加臭系統和工控系統改造、管道合規性重新核實等工作,為成功升壓打下了堅實基礎。
高壓主管網全線升壓工期緊迫、點多面廣,升壓過程存在各類安全風險,燃氣高壓分咕做好了針對性的準備,確保順利完成升壓。一是實施分段升壓,以廣源門站將高壓主管網分為南北兩段,減少了作業影響面,有效降低了作業風險。二是開展泄漏檢測,安排巡檢人員和站內運行人員對升壓區域進行全面檢查,重點排查連接法蘭、調壓器取壓口、頂管井等重點部位,及時修復泄漏點。三是做好應急保障,應急搶險班24小時待命,切實做好安全保供作業。
升壓運行后,高壓主管網將具備向電廠用戶供氣的條件,大幅提升高壓主管網的供氣潛能。因天然氣電廠無需加注臭劑,為減少運行成本,分公司優化臭劑加注方式,不再向高壓主管網加注臭劑,改在中壓出口處加注(東區恒運電廠雙機組投產后,每年可降低約14噸臭劑用量,同時降低成本)。為此,高壓分公司對7個站進行了加臭改造,同時配備在線測臭儀、環境報警器和手持測臭儀,確保加臭劑濃度維持在合格水平。