近日,鄂爾多斯市特檢所對鄂爾多斯市通源天然氣公司裝備基地至鐵西三期13.2公里埋地天然氣管道進行全面檢驗。
本次檢驗工作主要采用PCM+管道防腐層檢測系統,通過開挖與非開挖兩種方式,對天然氣管線中的埋地部分進行宏觀檢查、管道敷設環境調查、陰極保護有效性檢測、防腐層非開挖檢測等工作。在半個多月的檢驗過程中,檢驗人員克服復雜的敷設環境的困難,發現破損點24處,埋深不足2處,確認開挖14處,開挖后發現4處管道機械損傷較為嚴重。檢驗員及時將檢驗中發現的上述問題以檢驗意見聯絡單和意見書的形式書面告知使用單位,督促使用單位對相關缺陷進行整改。通過此次檢驗,為通源燃氣咕及時排除安全隱患,提供了有力的技術保障,得到了企業的高度認可。 來源:中國管道商務網
