燃氣管道禁用焊制彎頭
閩南網9月5日訊 昨日,海都記者從相關部門獲悉,上月漳州市區接連發生兩起管道燃氣泄漏事件,所幸均及時排查發現、合理處置,未造成較大不良影響。
漳州市住建局分析認為,泄漏事件暴露出管道燃氣安全管理上的不足和漏洞,并部署全市展開管道燃氣安全專項排查整治。整治行動日前已開始。
作為漳州市政府授權的唯一的管道燃氣運營商,漳州安然燃氣有限公司安全監察部經理李臻榮稱,兩處發生泄漏原因不同,已第一時間進行搶修。目前,已按照要求全面展開排查。
事件:市區連發兩起管道燃氣泄漏事件
據了解,8月16日下午6點30分許,市區華元小區物業向漳州安然燃氣有限公司報警,在華元小區17號樓路過聞到燃氣味道。
該小區業主林女士稱,當時從17號樓通過的時候,聞到了一股天然氣的味道,而路過的鄰居都稱有刺鼻的味道,于是趕忙向物業值班人員反映。
漳州安然公司接到報警后,趕忙派員搶修,先行切斷氣源,經緊急搶修搶險,于第二天下午1點50分恢復供氣。
華元小區管道燃氣發生泄漏后,8月17日上午9點30分許,市區再次發現管道燃氣泄漏。
當天,漳州安然公司巡檢員在市政中壓管巡檢排查中,發現南昌路清華園小區興業銀行門口路邊埋地中壓管道有燃氣泄漏,并緊急搶修,因搶修涉及停氣用戶865戶。
公司:兩處管道泄漏原因不同
針對這兩起管道燃氣泄漏事故,漳州安然燃氣有限公司安全監察部經理李臻榮稱,經過調查,華元小區燃氣泄漏,因雨水沖刷,造成PE燃氣管道底部回填砂隨雨水從旁邊的圍墻基礎孔洞流失,形成空洞,地面塌陷造成燃氣管下垂并外移后,又被石頭頂破,壓裂PE燃氣管道產生泄漏。事發后,已更換受損管道,并用水泥將空洞補上。
而南昌路上的管道燃氣泄漏,經開挖檢查為焊制90度彎頭焊縫開裂,造成管道泄漏。
李臻榮解釋稱,以前彎管接頭采用焊制彎頭,當時實施時產品符合原有規范要求,但現在已不符合現行規范的要求,需采用注塑一體成型彎頭。“目前在市區范圍內已對此前采用焊制彎頭進行排查,并逐一更換。”市區已加強安全巡檢,每天有21余人在市區不停巡查,“每一位巡檢員都配備GPS,可以實時監督巡檢情況”。
部門:焊制彎頭本月底前更換
事件發生后,漳州市住建局立刻展開調查,認為泄漏事件暴露出管道燃氣安全管理上的不足和漏洞,并部署相關專項整治行動。
該局要求全市各相關主管部門要制定管道燃氣安全專項排查整治工作方案,部署屬地管道燃氣企業,全面排查治理燃氣管網、場站存在的安全隱患,同時要求成立專項檢查組和節日期間安全巡查小組,不定期抽查。
外,還要求相關燃企總結泄漏原因,采取有效措施,杜絕臨近其他設施存在影響燃氣管道安全的因素,如包括圍墻表面不平有孔洞、供水管雨污水管漏水等可能存在的安全隱患,燃氣管道基礎應密實均勻;燃氣管道標志應清晰;未調查核實前,嚴禁各種挖掘和頂管施工,嚴禁使用焊制彎頭等;還要求以前使用的焊制彎頭,應于9月底前全面更換為注塑一體成型彎頭;督促管道燃氣企業落實24小時值班制度等。(海都記者 蘇禹成 梁政 白志強 文/圖)